审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!
审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!
22楼
审图有道理,还是满足合适些
回复
23楼
女儿墙应该作为边缘构件来考虑,不参与抗震,但是也要稳固。
回复
24楼
如果不用砌体做而采用现浇混凝土墙的话,确实是要考虑的,如果高度较高更要考虑
回复
25楼
过来学习一下
回复
26楼
看不出来是抗弯构件,首先他不是受力构件,上人屋面可以考虑人的推力,不上人屋面就是个造型,当然需要挂广告牌的话另算了。在楼层中的剪力墙比女儿墙的受力大多了,也没这么严格,个人认为8@200足够
回复
27楼
混凝土女儿墙一般120或者100
回复
28楼
应该按最小配筋率配,毕竟这个构件比较重要。
回复