审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!
审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!
2楼
求讲解,女儿墙不是用砖砌的么
回复
3楼
高一点的女儿墙
回复
4楼
我们一般也是这么考虑的
回复
5楼
低的话,就做薄一点。
回复
6楼
如果你是混凝土构件的话,肯定是要满足的。
回复
7楼
觉得没那必要,除非是高层上面比较高的女儿墙不过审图你拗的过吗?
回复
8楼
女儿墙提高一些配筋率对于温度作用和抗震是有很多益处的。
回复
9楼
一米高的女儿墙还是200厚的呀 可以减薄啊 配筋率不就小了吗?
回复
10楼
减薄一点倒也不失为一个办法。降了配筋,自重也降了,地震作用也降了。降到150mm。10@200也能接受吧
回复
11楼
要满足的,降到150mm。;P
回复