女儿墙配筋率不够!
naiguo110
naiguo110 Lv.5
2013年09月07日 20:03:19
只看楼主

审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!

审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!
免费打赏
倾刃
2013年09月07日 20:14:37
2楼
求讲解,女儿墙不是用砖砌的么
回复
naiguo110
2013年09月07日 20:22:14
3楼
高一点的女儿墙
回复
byb2010
2013年09月07日 20:40:05
4楼
我们一般也是这么考虑的
回复
justin52
2013年09月07日 22:11:23
5楼
低的话,就做薄一点。
回复
xchoice
2013年09月07日 22:41:01
6楼
如果你是混凝土构件的话,肯定是要满足的。
回复
rcx111
2013年09月08日 00:32:59
7楼
觉得没那必要,除非是高层上面比较高的女儿墙不过审图你拗的过吗?
回复
无间道
2013年09月08日 05:59:05
8楼
女儿墙提高一些配筋率对于温度作用和抗震是有很多益处的。
回复
sunye820
2013年09月08日 14:27:28
9楼
一米高的女儿墙还是200厚的呀 可以减薄啊 配筋率不就小了吗?

回复
wwbandwxxx
2013年09月08日 15:36:02
10楼
减薄一点倒也不失为一个办法。降了配筋,自重也降了,地震作用也降了。降到150mm。10@200也能接受吧
回复
阿土怕瓦落地
2013年09月08日 16:32:36
11楼
要满足的,降到150mm。;P