前些日子在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
前些日子在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法
》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消(有预留接点),这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。但是这个做法只是其内部实现取消防跳,要是与配防跳回路的断路器配合使用仍存在问题。
以下是我实验后得出的结果,(实验时微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路)。
12楼
该附件无法读取
回复
13楼
已经可以下载了
回复
14楼
溜达一下,大家做个交流
回复
15楼
下载后看了,楼主只是提出了问题,并没有解决问题之道!
回复
16楼
怎么下不了呢
回复
17楼
谢谢楼主发分享,学习了。
回复
18楼
目前微机保护厂家不肯投入成本去解决,反而是断路器厂家想出来一个办法解决了这个问题,就是将跳位监视跳过防跳线圈再接入合闸线圈,这样就避免了以上所述的问题,不过这个你要在订货时备注下才行
回复
19楼
请楼主详解一下模块化VD4的机械防跳与综保防跳不产生冲突的原理,看过一些资料介绍,但是总感觉没讲透,可能对产品结构不熟悉有关。
另外,目前除ABB的VD4可以做到外,还有哪些产品可以做到?
回复
20楼
第一次出差在现场就遇到过这个问题,当时真是没任何头绪!
回复
21楼
回复