消防管从生活用水管引出要用防止倒流器是什么?是止回阀加闸阀吗?有谁能告诉我?谢谢大家!
消防管从生活用水管引出要用防止倒流器是什么?是止回阀加闸阀吗?
有谁能告诉我?
谢谢大家!
2楼
防止倒流器就是防止出水口水流倒流回管道,其内部就是止回阀。你不会连止回阀都不知道吧。
回复
3楼
“倒流防止器”也称防污隔断阀,与普通的自来水管“止回阀”不同的是,由于“倒流防止器”采用新工艺,安装了它,当进口水压低于出口水压时,可以做到滴水不流。
管道倒流防止器是由进口止回阀、自动漏水阀和出口止回阀组成,阀前水压不应小于0.12MPa,才能保证水能正常通过流动,当管道出现倒流防止器出口端压力高于进口端压力时,只要止回阀无渗漏,泄水阀不会打开泄水。管道中的水也不会出现倒流。当两个止回阀中有一个渗漏时,自动泄水阀就会泄水,防止了倒流的产生。
回复
4楼
建设部文件
建材[2002]153号
关于发布行业标准《倒流防止器》的通知
各省、自治区建设厅,直辖市建委及有关部门,本标准技术归口单位,标准主编单位:
根据我部《一九九九年建设部第二批工业产品标准制、修订项目计划》(建标[2000]24号)的要求,南海市九江永兴阀门制造有限公司等单位编制的《倒流防止器》标准,经我部审查,现批准为行业标准,编号为:CJ/T160-2002,自2002年10月1日起实施。
本标准由建设部标准定额研究所组织中国标准出版社出版。2002年6月4日
http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/standard/detail.jsp?pk=10353&way=1
回复
5楼
看建筑给排水设计规范3.2节关于水质和防水质污染及其解释。没有规范饿着也买一本啦,这玩意像衣服,不能不配备的。
回复
6楼
本人设计图纸也有“倒流防止器”。可施工人员不用。没办法。
回复
7楼
其实规范对污染问题的规定有点严格了,除了倒流防止器,所有进户管要加止回阀,现实中有点不太可能,一个水龙头也加吗?应该因情况确定。不能一概而论。
回复
8楼
谢谢大家!尤其谢谢3楼!别的我都知道!我也看了别人的设计!和一些资料!请问有防止倒流器成品吗?
回复