大家好,现发现一个工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
大家好,现发现一个工地
施工现场
,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?
在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。
管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢
管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:6-7公斤;
现场图片
见附件:
:Q
[url=http://bbs.co188.com/thread-8736172-1-1.html][/url]
2楼
对焊法兰的法兰和管道连接时采用的焊接方式为对焊,焊缝为和管道与管道焊接类似,一般管径小的采用氩弧焊接打底,手工焊接盖面,管径大的才采用双面焊。。。。。。 我能找到的只有这么多了。。
回复
3楼
请大家帮我看看,给出专业的分析。谢谢
回复
4楼
是不是有相应的规范要求啊
回复
5楼
百度,遇到不懂的,应该可以解决问题
回复
6楼
高手还有嘛,请指点下。非常感谢
回复
7楼
GB50236-2011《现场设备、工业管 道焊接工程施工规范》
回复
8楼
700的管,第一必须打坡口,坡口角度自己可以断定。第二从你的压力等级看,不属于高压。如果里面没焊也不会出现什么问题 第三。700管焊口应该焊3遍以上 第四,如果平焊法兰内外一般都焊的,如果跌法兰,里面就不必焊了
回复
9楼
本帖最后由 steven_zjb 于 2013-9-7 11:19 编辑
现在工程还在继续进行,有些阀门都已经安装好了,如果再拖下去,以后就没法再改造了。现在我方没有更充分更具有权威的说法,让施工方在法兰内侧焊,还请专业的人士给出一些更具有权威的解答,谢谢。。。
回复
10楼
求大家给点建议。。。
回复
11楼
新手表示不是很清楚焊接规范
回复