消防水系统 1、施工工序 图纸审核与技术交底 施工人员进场 预制预埋检查 投料检验 支架制安 管道制安 防腐面漆 试压冲洗 设备安装 喷咀安装 系统调试 竣工验收 2、施工方案 (1)图纸审核 根据设计要求,确定施工用工料、机具、质量标准。做好管道预制的草图测绘工作,解决与其他工种之间存在的矛盾。向操作工人宣讲技术要点,做到不带问题进场。 (2)施工人员进场 施工管理人员、安全、质检及技术人员进场应通知建设单位及业主,并得到建设方和业主的认可后方可进场。 (3)预留预埋的检查 预留预埋的检查工作由我们配合土建专业完成,并核实和确认,做相应记录。 (4)投料检验 a.管材、型钢均要求有材质证明,其偏差应符合国家有关规定,定尺长度6—8m。 b.各种阀部件安装前,应进行严密性试验及强度试验。 c.各种材料都必须有产品合格证,并经检查,符合有关国标要求,证物相符,方可发至施工人员安装。 (5)支架安装 a.支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准规定。施工时按有关标准图集形式安装。 b.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于30mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔断设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,当管道改变方向时,应增设防晃支架,竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或管卡固定,其安装位置距离地面或楼层的距离宜为1.5—1.8m 支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 150 200 距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 (6)管道制安 a.自动喷水灭火系统管采用热浸镀锌钢管,外刷防锈漆两道,管径≤DN100的采用丝接和法兰接,〉DN100的采用法兰焊接或卡箍,焊接处管内外需作防腐
施工人员进场
预制预埋检查
投料检验 支架制安 管道制安 防腐面漆 试压冲洗 设备安装 喷咀安装 系统调试 竣工验收 2、施工方案 (1)图纸审核 根据设计要求,确定施工用工料、机具、质量标准。