大家帮看看这图纸里的时间继电器用处
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2013年09月05日 09:44:11
只看楼主

本帖最后由 oooooo800 于 2013-9-5 10:00 编辑 直接上图是个风机正反转控制图按钮互锁了, 电气上也互锁了, 那个时间继电器,表示的是 断开延时,有用处么?不加这个时间继电器,可以不?

本帖最后由 oooooo800 于 2013-9-5 10:00 编辑

直接上图 QQ图片20130905094230.jpg
是个风机正反转控制图
按钮互锁了, 电气上也互锁了, 那个时间继电器,表示的是 断开延时,有用处么?
不加这个时间继电器,可以不?

QQ图片20130905094230.jpg

免费打赏
一指慢
2013年09月05日 10:39:52
2楼
断电延时。
当正(反)转停止后,经一定时间(电机完全停止后)才可启动反(正)转。
回复
zzxing
2013年09月05日 10:42:23
3楼
请上传完整图纸。一次图?还有负载是什么?是不是与工艺过程有关。一般正反转不需要时间继电器
回复
oooooo800
2013年09月05日 10:53:59
4楼
一指慢 发表于 2013-9-5 10:39 断电延时。当正(反)转停止后,经一定时间(电机完全停止后)才可启动反(正)转。那符号是断电延时的符号么?是不是错了?
回复
oooooo800
2013年09月05日 10:55:19
5楼
zzxing 发表于 2013-9-5 10:42 请上传完整图纸。一次图?还有负载是什么?是不是与工艺过程有关。一般正反转不需要时间继电器负载就是轴流风机!设计院说是射流风机!
回复
duanleifeng
2013年09月05日 11:11:07
6楼
没看懂。。。。。。。。。。。。。
回复
anhuidiangong
2013年09月05日 14:56:09
7楼
轻轻飘过,学习了。。。
回复
fb270114574
2013年09月06日 10:28:38
8楼
作用还是有的,当电气互锁和机械互锁出现故障,时间继电器就可以起到保护的作用,不让正反转同时运行。
回复
lwj931877631
2013年09月06日 10:32:22
9楼
支持沙发的说法 等电机完全停止后才能再次启动
回复
zzxing
2013年09月23日 10:17:02
10楼
可能图纸本意是等正转停止后,等风机停稳后才可以反转,但他把时间继电器的接点延时方向画反了
回复
oooooo800
2013年09月27日 13:47:30
11楼
恩,是花贩了@