请教各位大侠,储存煤粉的库房防雷等级为几级?还有,煤粉库房需要做烟感温感探头吗?需要自动灭火吗?
请教各位大侠,储存煤粉的库房防雷等级为几级?还有,煤粉库房需要做烟感温感探头吗?需要自动灭火吗?
2楼
怎么没人回答呢
回复
3楼
有爆炸危险,第一类防雷建筑物
烟感还是要设的
回复
4楼
那钢结构屋面防雷该怎么做?能用屋面彩钢直接做防雷吗?
回复
5楼
不能做为接闪器,需另设接闪带,彩钢板和接闪带可靠连接
回复
6楼
那库房内是做温感探头还是做烟感探头?
回复
7楼
:victory::victory::victory::victory: