10kV动态无功补偿装置的前一断路器是采用真空断路器还是SF6断路器
wusekongqi
wusekongqi Lv.3
2013年09月04日 18:44:20
只看楼主

10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)

10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)
免费打赏
无纤尘
2013年09月04日 21:06:04
2楼
这个区别很大么?
回复
恶魔的脚印
2013年09月05日 10:39:26
3楼
真空····················
回复
2013年09月06日 08:32:00
4楼
根据客户指定或者考虑柜型后再做选择。一般情况采用真空断路器,ZN28-12户内高压真空断路器和VS1-12户内真空断路器比较好选柜型(35KV可以选用ZN12-40.5手车,ZN23-40.5手车,ZN85-40.5手车)。如果才用六氟化硫断路器,对柜型选择是一方面,六氟化硫断路器已经逐渐淘汰,市场上很多厂家都已经不生产,旧翻新的比例很大,除非选用进口六氟化硫断路器!10KV(LN10-12六氟化硫断路器),35KV(LN2-35六氟化硫断路器ABB型)
回复
fb270114574
2013年09月06日 09:04:04
5楼
一般选用真空断路器
回复
zsphn6666
2013年10月08日 14:01:54
6楼
10KV一般选用真空断路器。
回复
liehuo321
2013年10月15日 13:27:37
7楼
真空断路器,六氟化硫断路器现在一般都用在35KV以上!10KV一般都用真空的断路器!
回复
wanwuzhili
2013年10月15日 14:18:44
8楼
从分断性能讲两者都可以 都能分断故障电流 从系统影响角度六氟化硫的要好一些 真空的介质绝缘恢复太快易产生过电压 断口距离小分断电容器易产生电弧重燃 个人拙见
回复
zhuyong8417
2020年05月27日 16:19:39
9楼

用真空断路器,SF6断路器一般用在110KV以上

回复

相关推荐

APP内打开