10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)
10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)
2楼
这个区别很大么?
回复
3楼
真空····················
回复
4楼
根据客户指定或者考虑柜型后再做选择。一般情况采用真空断路器,ZN28-12户内高压真空断路器和VS1-12户内真空断路器比较好选柜型(35KV可以选用ZN12-40.5手车,ZN23-40.5手车,ZN85-40.5手车)。如果才用六氟化硫断路器,对柜型选择是一方面,六氟化硫断路器已经逐渐淘汰,市场上很多厂家都已经不生产,旧翻新的比例很大,除非选用进口六氟化硫断路器!10KV(LN10-12六氟化硫断路器),35KV(LN2-35六氟化硫断路器ABB型)
回复
5楼
一般选用真空断路器
回复
6楼
10KV一般选用真空断路器。
回复
7楼
真空断路器,六氟化硫断路器现在一般都用在35KV以上!10KV一般都用真空的断路器!
回复
8楼
从分断性能讲两者都可以 都能分断故障电流 从系统影响角度六氟化硫的要好一些 真空的介质绝缘恢复太快易产生过电压 断口距离小分断电容器易产生电弧重燃 个人拙见
回复
9楼
回复