本题解答有点疑问~~小小的疑问!!!按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!题目给的轴压比是0.24,按一级抗震等级规定轴压比为0.5!!!~这要改是不设置约束边缘构件的啊~~~为何~~题目这么解答!
本题解答有点疑问~~小小的疑问!!!按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!题目给的轴压比是0.24,按一级抗震等级规定轴压比为0.5!!!~这要改是不设置约束边缘构件的啊~~~为何~~题目这么解答!
12楼
gzbzsy 发表于 2013-9-4 16:47 兄弟,我去年考二级,47分,很郁闷。能否把2012的二级真题电子版本传我一份,QQ65348700。谢谢http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8662037&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1513%26typeid%3D1513这位仁兄都不看帖子的???
回复
13楼
谢楼上的兄弟。昨天已下载了,晚上做上午的40题,30道正确,10道错误,其中5道粗心错的。但比去年上午考了24分还是提高了一点
回复
14楼
kilyco 发表于 2013-9-4 16:42 0.24>0.2 认真看清啊 兄弟不好意思哈~~实在是太马虎了~唉~~~
回复
15楼
gzbzsy 发表于 2013-9-4 16:44 确实是看错了~上班的时候偷偷看书~~尴尬啊~
回复
16楼
jieweiaima 发表于 2013-9-4 18:00 你看错表了。应该看表7.2.14而不是7.2.13:'(谢谢你哥们~~俺知道错了~
回复
17楼
xuxiao1988 发表于 2013-9-4 18:20 看错表了,哥们;P确实看错了~~偷偷看书要不得啊~
回复
18楼
gzbzsy 发表于 2013-9-5 08:15 谢楼上的兄弟。昨天已下载了,晚上做上午的40题,30道正确,10道错误,其中5道粗心错的。但比去年上午考了2 …真厉害~加油~~
回复
19楼
楼主的算法没错,轴压比限值的表你看错了。是表7.2.14而不是7.2.13
回复