本题解答有点疑问~~小小的疑问!!!按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!题目给的轴压比是0.24,按一级抗震等级规定轴压比为0.5!!!~这要改是不设置约束边缘构件的啊~~~为何~~题目这么解答!
本题解答有点疑问~~小小的疑问!!!按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!题目给的轴压比是0.24,按一级抗震等级规定轴压比为0.5!!!~这要改是不设置约束边缘构件的啊~~~为何~~题目这么解答!
2楼
按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!
回复
3楼
一级8度,7.2.14规定的轴压比超过了0.2 时才不设约束边缘构件
回复
4楼
winmsp 发表于 2013-9-4 16:23 按高规,7.2.14,只有墙肢界面的轴压比大于表7.2.14规定时,才设置约束边缘构件,按7.2.15执行!!是呀~但是题目给的轴压比~明显小于表里面的规定么~~~我觉得~是不是标准解答错了~
回复
5楼
suzuk1984 发表于 2013-9-4 16:37 是呀~但是题目给的轴压比~明显小于表里面的规定么~~~我觉得~是不是标准解答错了~哎╮(╯▽╰)╭
回复
6楼
0.24>0.2 认真看清啊 兄弟
回复
7楼
本帖最后由 gzbzsy 于 2013-9-4 16:45 编辑
回复
8楼
题目给的是0.24,超过了0.2,需要设置。如果是0.18,则不需设置
回复
9楼
兄弟,我去年考二级,47分,很郁闷。能否把2012的二级真题电子版本传我一份,QQ65348700。谢谢
回复
10楼
你看错表了。应该看表7.2.14而不是7.2.13:Q
回复
11楼
看错表了,哥们
回复