怎么选这主机的电缆
lqj2419875787
2013年09月04日 12:06:36
来自于中央空调
只看楼主

三台600冷吨的离心机,每台额定电流700A,看了好多电流电缆选择表,没发现有载流量达到700A的,特来问一下可以选多大的电缆啊,大概五十米左右,380V的,非常感谢!!

三台600冷吨的离心机,每台额定电流700A,看了好多电流电缆选择表,没发现有载流量达到700A的,特来问一下可以选多大的电缆啊,大概五十米左右,380V的,非常感谢!!
免费打赏
lbktwx
2013年09月04日 13:00:30
2楼
你这个机子可以问厂家,不要自己瞎搞
回复
宝贝佳林
2013年09月04日 20:08:20
3楼
采用两根YJV-2*240+2*120的电缆并联到机组上。