在有等电位联结的配电室内,配电柜还需要做重复接地吗?如果做的话需要怎么做? 配电柜或者配电箱的重复接地在什么情况下一定要做? 谢谢大家了-。-

在有等电位联结的配电室内,配电柜还需要做重复接地吗?如果做的话需要怎么做? 配电柜或者配电箱的重复接地在什么情况下一定要做? 谢谢大家了-。-
免费打赏
eweican
2013年09月05日 23:19:02
12楼
要看是什么供电系统了 一般中性点直接接到的 重复接地在接地干线上 做多个接地点 为重复接地
回复
lingxuct
2013年09月06日 08:19:18
13楼
原来看到《安规》上对重复接地的定义:

中性点直接接地的低压系统中,中性线N除了变压器侧工作接地外的再次接地叫重复接地。

现在许多搞民建的朋友,把已经有PE接线的地方,再从接地装置引接PE线也叫成重复接地。偶不知道这样的做法是不是叫重复接地?
回复
xjksjcsjy
2013年09月06日 10:08:09
14楼
原来是这样子,学习到了
回复
云飘飘
2013年09月06日 10:13:02
15楼
TN-C-S系统需要做
回复
兵长
2013年09月06日 10:40:42
16楼
;P.......................
回复
巨人电气
2013年09月06日 11:59:21
17楼
大家说的都有问题,好好查查重复接地的定义。:)
回复
狂舞冰封
2013年09月06日 12:48:04
18楼
主要是看什么系统,现在做工程的有些不懂就乱叫,整得较乱
回复
wangtao870914
2013年09月08日 03:54:01
21楼
GB50065里面关于接地规定得很清楚
回复
dianqipanli
2013年09月08日 08:42:05
22楼
看看老专家是如何论述的。
【问】总等电位联结后,是否有进行重复接地的必要?
【答】等电位联结和重复接地是两个不同的概念,它们的作用对象不同,其作用也是不同的。
等电位联接是在一个区域进行,例如在浴室内把所有的金属物体用导线连成一体;重复接地则是对线路中的N线、PE线或PEN线再次接地,因此两者的对象不同。
等电位联接的目的是使区域内的金属物体处于同一电位;重复接地则是说线路中的N线、PE线或PEN线和地的电位接近,因此两者的目的不同。
等电位联接是防止触电的有效方法之一;重复接地则主要是防止线路断裂。
利用建筑物基础作联合接地体后,在建筑物内还应做局部等电位联接。如果电源由建筑物外引入建筑物内,则在电源入户端可利用联合接地体作为电源的重复接地。
引自王常余编著的《接地技术220问》