一组KYN28柜, PT柜为3PT手车,如下图,带电显示设计院非让加,柜子正在做,钣金设计把带电传感器放在了大弯板上面(也就是母线室),现我们质检部提出这样不合理(理由1:维修不方便;2:带电传感器二次断线会放电,危险。对于理由1,感觉有点儿牵强,对于理由2,不太理解),钣金同事说这种方案做过很多,方案是可行的,请高手分析下。。。。
一组KYN28柜, PT柜为3PT手车,如下图,带电显示设计院非让加,柜子正在做,钣金设计把带电传感器放在了大弯板上面(也就是母线室),现我们质检部提出这样不合理(理由1:维修不方便;2:带电传感器二次断线会放电,危险。对于理由1,感觉有点儿牵强,对于理由2,不太理解),钣金同事说这种方案做过很多,方案是可行的,请高手分析下。。。。
2楼
个人感觉这个带电显示无实际作用,想去掉,设计院不同意。。。
回复
3楼
我们厂里做的话一般都有加带电显示器的
回复
4楼
tupwym 发表于 2013-9-3 21:35 我们厂里做的话一般都有加带电显示器的做过这种方案么?
回复
5楼
这种方案可行的,经常用。
回复
6楼
装在母线室 高度和其他柜子绝缘子的高度一样
回复
7楼
都要装的,我遇到好几个厂家,我没画,他都给我装上去。
回复
8楼
seven1990 发表于 2013-9-3 21:24 个人感觉这个带电显示无实际作用,想去掉,设计院不同意。。。带电显示器是标配的,每个高压柜都必须带,不能去掉
回复
9楼
你是厂家吗,有没有做好柜子的内部照片,发来大家看看啊,我是没见过内部照片,总是做设计,一直很好奇
回复
10楼
图中带电显示器是测量母线有没有电的,这有何用?我认为应该跟PT小车做一起
回复
11楼
支持2楼,PT柜没必要装带电显示,它没有带电闭锁可装的,一般不装。
出线柜在出线端装带电显示,可闭锁后门。
回复