高压PT柜带电传感器安装位问题
seven1990
seven1990 Lv.5
2013年09月03日 21:23:06
只看楼主

一组KYN28柜, PT柜为3PT手车,如下图,带电显示设计院非让加,柜子正在做,钣金设计把带电传感器放在了大弯板上面(也就是母线室),现我们质检部提出这样不合理(理由1:维修不方便;2:带电传感器二次断线会放电,危险。对于理由1,感觉有点儿牵强,对于理由2,不太理解),钣金同事说这种方案做过很多,方案是可行的,请高手分析下。。。。

一组KYN28柜, PT柜为3PT手车,如下图,带电显示设计院非让加,柜子正在做,钣金设计把带电传感器放在了大弯板上面(也就是母线室),现我们质检部提出这样不合理(理由1:维修不方便;2:带电传感器二次断线会放电,危险。对于理由1,感觉有点儿牵强,对于理由2,不太理解),钣金同事说这种方案做过很多,方案是可行的,请高手分析下。。。。

$~@)ZQ2[7IY7UYX9L{NYGSW.jpg

免费打赏
seven1990
2013年09月06日 13:55:48
12楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 13:20 支持2楼,PT柜没必要装带电显示,它没有带电闭锁可装的,一般不装。出线柜在出线端装带电显示,可闭锁后 …谢版主,现实是设计院不同意去掉,对于现在这种情况(装于母线室),版主有何高见?另外就是对于传感器“二次断线会放电”这个说法,版主给点儿意见吧?
回复
seven1990
2013年09月06日 13:56:49
13楼
无纤尘 发表于 2013-9-6 13:05 图中带电显示器是测量母线有没有电的,这有何用?我认为应该跟PT小车做一起现在放手车里面已经不太可能呢 柜子已经基本做好
回复
seven1990
2013年09月06日 14:00:53
14楼
engineershao 发表于 2013-9-6 10:53 都要装的,我遇到好几个厂家,我没画,他都给我装上去。我们公司做的也都加的有,做得比较多的方案是熔断器手车+PT固定安装,这时候传感器装在熔断器手车下面,这种方案做的时候是没太认真去思考,现在想了一下,这样确实用处不大,
回复
seven1990
2013年09月06日 14:02:43
15楼
wjj379006005 发表于 2013-9-6 10:56 带电显示器是标配的,每个高压柜都必须带,不能去掉这个我不太清楚,就实际作用来说有些可能作用不大,就传感器装于母线室,请问有何高见?
回复
seven1990
2013年09月06日 14:07:25
16楼
lujhn 发表于 2013-9-5 17:33 这种方案可行的,经常用。钣金同事也这样说,这种非标方案做过很多(在别的厂),现在是质检方面领导提出质疑,列出了两个原因,不知您有何见解?
回复
seven1990
2013年09月06日 14:09:33
17楼
wjj379006005 发表于 2013-9-6 10:57 你是厂家吗,有没有做好柜子的内部照片,发来大家看看啊,我是没见过内部照片,总是做设计,一直很好奇是厂家,图片现在手上没有,等啥时候照了可以传上来
回复

相关推荐

APP内打开