请问各位大侠;UPS、DCS柜安装可以不使用槽钢吗?配电柜基础槽钢是起什么作用?
请问各位大侠;UPS、DCS柜安装可以不使用槽钢吗?配电柜基础槽钢是起什么作用?
2楼
1、稳固柜子。2、接地。
回复
3楼
同意楼上观点,还有就是方便电缆底部出线。
回复
4楼
柜子下面不用槽钢,柜子怎么与下面固定?
回复
5楼
固定柜子用的
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-3 10:54 柜子下面不用槽钢,柜子怎么与下面固定?柜子下面带有槽钢还得需要用吗?
回复
7楼
wangjiafeng246 发表于 2013-9-4 10:08 柜子下面带有槽钢还得需要用吗?一般柜子带的大都是C型钢不是槽钢,而且硬度也不强,即使安装无法调整水平及垂直度
回复
8楼
整水平及垂直度,验收规范都有严格要求的
回复
9楼
我认为还是便于安装和调整
回复
10楼
必须使用4P或3P+N的。
回复
11楼
主要是方便安装,基础槽钢和接地网连在一起,柜子的接地通过专用的接地线和变电所的接地网相连。
回复