这两个概念一直不明白,希望明白人能给指点一下。最好从原理、应用领域、二次图纸分别讲来。本论坛也有不少这方面的帖子,但是好像说的都不清楚,还望高人能讲明白!

这两个概念一直不明白,希望明白人能给指点一下。最好从原理、应用领域、二次图纸分别讲来。
本论坛也有不少这方面的帖子,但是好像说的都不清楚,还望高人能讲明白!
免费打赏
wysh
2013年09月02日 00:04:53
2楼
备自投的说法一般常见于10kV及以上高压系统,就是说有两路电源(一般都是市电)当一路停电后另外一路备用电源自动投入。
ATS常见于低压系统,也是两路电源之间相互切换,这两路电源可以均为市电,也可以一路市电一路发电。
回复
lingxuct
2013年09月02日 08:05:27
3楼
BZT是备用电源自投的简写,它包含电力系统所有电压等级,且都与母线相关(就是自投的容量较大)。

ATS是双电源切换装置,一般用在负载是单设备(设备上没有备用的),且停电时间要求不大于1分钟的重要设备,但切换容量容量都不是很大(一般在200KW以下),普通不装在与变压器直接相连的母线上。
回复
superdaya
2013年09月03日 22:37:01
4楼
两位版主解答的都不错,非常谢谢:handshake!
今天翻了翻《三版手册》,上面写的是“备用电源自动投入装置(即ATS)”顿时豁然开朗,
我觉得是不是可以这样理解,BZT是备用电源自动投入装置的拼音简写(土名),ATS是英文简写(洋名)。
在中高压上习惯沿用BZT的老叫法,毕竟老外在中高压的继电保护上对我们的影响不大,国产品牌主导;
而低压已经被国外的产品同化了,改叫ATS了,其实只是一个概念的不同说法(虽然在二次回路上中低压ATS的二次配置不同,但是我认为概念是一致的),两位版主,我这么理解对吗?望多多指教:P
回复
凌云鹏
2016年07月22日 22:19:08
5楼
又长见识了
回复