要求单向楼盖设计,如何确定柱网尺寸,布置主次梁,选择构件截面尺寸,绘制楼...
ashley7
ashley7 Lv.2
2013年09月01日 16:40:26
只看楼主

本帖最后由 ashley7 于 2013-9-1 16:43 编辑 1、某三层办公楼, 层高3.6m, 建筑布置图(二, 三层) 如下图所示. 结构形式为框架结构, 楼盖采用现浇钢筋混凝土楼盖. 外墙180mm, 内墙120mm, 采用灰砂砖(容重19kN/m3), 内外抹灰各20mm厚水泥砂浆(容重为20kN/m3)2、楼面构造:100厚钢筋混凝土现浇板(钢筋混凝土的容重为25kN/m3);20mm厚水泥砂浆面层(水泥砂浆的容重为20kN/m3);8mm厚地砖(容重20kN/m3);20mm厚石灰砂浆抹底(石灰砂浆的容重为17 kN/m3)。

本帖最后由 ashley7 于 2013-9-1 16:43 编辑

1、某三层办公楼, 层高3.6m, 建筑布置图(二, 三层) 如下图所示. 结构形式为框架结构, 楼盖采用现浇钢筋混凝土楼盖. 外墙180mm, 内墙120mm, 采用灰砂砖(容重19kN/m3), 内外抹灰各20mm厚水泥砂浆(容重为20kN/m3)
2、楼面构造:100厚钢筋混凝土现浇板(钢筋混凝土的容重为25kN/m3);20mm厚水泥砂浆面层(水泥砂浆的容重为20kN/m3);8mm厚地砖(容重20kN/m3);20mm厚石灰砂浆抹底(石灰砂浆的容重为17 kN/m3)。
3、楼面可变荷载标准值: 办公室2.5kN/m2;休息室2.0kN/m2;会议室3.0kN/m2;活动室4.0kN/m2;卫生间2.5kN/m2;楼梯3.5kN/m2。其分项系数为1.4。
4、板、梁的混凝土强度等级C25;主、次梁纵筋采用HRB335级或HRB400级钢筋;主、次梁的箍筋和架立钢筋,板的受力钢筋和构造钢筋均采用HPB300级钢筋。

图.JPG

免费打赏
cadxzhou
2013年09月03日 10:06:58
2楼
按照抗震规范要求,必须做成双向框架。所以,沿纵横两个轴线方向都都需要布置框架梁。为了支承纵隔墙的荷载,在走道隔墙的下面应设置一道次梁;房间里的次梁,可按2.2m间距沿纵向(与走道方向平行)布置。
回复
山东小徐
2013年09月03日 13:15:41
3楼
楼上很清楚,也学到了很多,谢谢
回复
ashley7
2013年09月03日 19:00:50
4楼
cadxzhou 发表于 2013-9-3 10:06 按照抗震规范要求,必须做成双向框架。所以,沿纵横两个轴线方向都都需要布置框架梁。为了支承纵隔墙的荷载 …如果按照单向板设计,板、次梁和主梁分别如何设计?不同房间有不同可变荷载,在计算时如何处理,是分开单独算,还是可以用一个公式转化为一个标准值啊?
回复
lyblyd123
2013年09月04日 11:12:32
5楼
路过了学习
回复
xiixii2006
2013年09月04日 12:46:20
6楼
你这个房间非要做到1:3的单向楼盖很没道理的啊
回复
cbbanbj
2016年05月27日 12:41:00
7楼
xiixii2006 发表于 2013-9-4 12:46 你这个房间非要做到1:3的单向楼盖很没道理的啊只设一道次梁,主梁跨中弯矩会大很多
回复