请问施工队的临时住宅生活用电必须用漏保吗?在什么规范上有要求?
请问施工队的临时住宅生活用电必须用漏保吗?在什么规范上有要求?
2楼
必须的,没商量
回复
3楼
无纤尘 发表于 2013-9-1 17:21 必须的,没商量请问在什么规程上有要求呢?
回复
4楼
必须的,有些时候不必强调那个规范有要求,可以反过来,那个规范规定可以不必设置。临时用电的条件比正规住宅、厂房等的用电环境恶劣的多,没有漏电保护,很容易发生触电事故。
不过规范还是有要求的。
《施工现场临时用电安全技术规范》
10.3
照明装置
10.3.1
................,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,并应符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。
工地临时住宅(暂设房)用电应该是从照明配电箱提供吧?
回复
5楼
可以查查百度上有的
回复
6楼
是临时用电,就必须按JGJ46-2005规范执行,装漏电保护是强条!
回复
7楼
一机一箱一闸一漏
回复
8楼
工地上用的是临时用电,必须装装漏电保护器,否则死了人谁负责?不想去坐牢或者丢饭碗就装!!!
回复
9楼
问一下为什么反对装漏保,因为施工用电基本都未按要求敷设电缆配置安全措施,而临时生活用电更加混乱,电线私搭乱接,使用大功率电器,电线破损常见,如果装上漏保跳闸是常有的事,跳闸后又无法查找故障点,于是就把漏保换成断路器,于是事故就发生了。
回复
10楼
支持楼上!
电视新闻中工地临时房子着火,都是乱拉,漏电开关没装,把辛苦争的一点都被火烧了,到那时哭还有用吗?
回复
11楼
必须的
回复