维护结构风荷载问题
gtfmx
gtfmx Lv.2
2013年08月31日 11:32:11
只看楼主

小弟一问题请教大家:在高层结构中,H>60m时,计算围护结构风荷载时,是否乘以1.1的系数、谢谢大家!

小弟一问题请教大家:在高层结构中,H>60m时,计算围护结构风荷载时,是否乘以1.1的系数、谢谢大家!
免费打赏
myworld2012
2013年08月31日 14:17:52
2楼
根据荷载规范条文说明 不需要乘以1.1
回复
gtfmx
2013年08月31日 14:57:07
3楼
myworld2012 发表于 2013-8-31 14:17 根据荷载规范条文说明 不需要乘以1.1兰定筠的实战训练上的,都乘以了1.1
回复
myworld2012
2013年08月31日 15:16:39
4楼
个人理解 在这种情况下 兰的理解有误
大家怎么看?
回复
cpcw2008
2013年08月31日 19:41:17
5楼
荷规相关条文说明里说了不用*1.1
回复
zuiaihelaoshi
2013年08月31日 19:45:08
6楼
我觉的兰做错了!~~
回复
zhangyan444
2013年08月31日 23:33:58
7楼
不需要乘以1•1系数。看条文解释
回复
erweier841202
2013年12月14日 21:26:43
8楼
我们一般是 承载力 如配筋时 大于60米的都乘以1.1;而算如位移比 周期等时则不用乘以1.1