PZ30配电箱前面板与箱体之间是否必需设置接地跨接线?
c168_com
c168_com Lv.7
2013年08月31日 00:26:11
只看楼主

本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 23:11 编辑 如题:有些品牌的配电箱,前盖(面板)上并没有接地跨接线或接线柱,是否符合规定?

本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 23:11 编辑

如题:有些品牌的配电箱, 前盖(面板)上并没有接地跨接线或接线柱,是否符合规定?

6.jpg

6.jpg

免费打赏
dianqipanli
2013年08月31日 05:12:29
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-8-31 08:17 编辑

《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.3
配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

两个规范不一致,所以楼主的问题要看配电箱使用的场所了,施工临时用电,必须接;正式工程使用,箱门、前盖、面板上如果没有电器,不必接。
回复
liu8661497
2013年08月31日 08:19:44
3楼
装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
楼上说的规范的这条是否就能按照你下面说的去做呢?---正式工程使用,箱门、前盖、面板上如果没有电器,不必接。
箱门没有电器是不是指的没有指示灯、按钮之类的设备呢?
请楼上的前辈解释一下。
回复
lingxuct
2013年08月31日 12:55:04
4楼
PZ-31箱的面板是绝缘材料,如何接跨接线?
回复
dongge6666
2013年08月31日 14:11:02
5楼
必须要接,才能符合国家强制认证标准要求,包括对PZ30塑料面板的选型,没有3C强制认证的,都不能通过质检部门检测。特别是用在工地的,质检部门会抽检拍照和审查,违规的会要求整改和罚款!
回复
c168_com
2013年08月31日 23:09:49
6楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 23:13 编辑 lingxuct 发表于 2013-8-31 12:55 PZ-31箱的面板是绝缘材料,如何接跨接线?大多数PZ30配电箱前盖只有透明盖子那一部分是塑料的,其它部分还是金属的。已上传图片。
回复
c168_com
2013年08月31日 23:15:38
7楼
dongge6666 发表于 2013-8-31 14:11 必须要接,才能符合国家强制认证标准要求,包括对PZ30塑料面板的选型,没有3C强制认证的,都不能通过质检部 …有具体的规范条文吗?
回复
无纤尘
2013年09月01日 00:35:22
8楼
接了吧,不差钱
回复
c168_com
2013年09月01日 00:38:51
9楼
无纤尘 发表于 2013-9-1 00:35 接了吧,不差钱关键是前盖没有接线柱,要自己焊一个上去吗?
回复
无纤尘
2013年09月01日 00:50:25
10楼
c168_com 发表于 2013-9-1 00:38 关键是前盖没有接线柱,要自己焊一个上去吗?我见过跟螺丝拧一起的
回复
c168_com
2013年09月01日 15:01:29
12楼
无纤尘 发表于 2013-9-1 00:50 我见过跟螺丝拧一起的PZ30 前盖除了正面可以看到的塑料板上的两颗螺丝,背面也没有其它螺丝了,实在是找不到可跨接的地方。
回复