项目才完工,今天送电的时候PT柜互感器消谐装置报警,下面有图片,大家可以看看。还有个问题就是电压表了,电送到PT柜后,A相显示的是100,BC两相显示的是98 99左右的样子,然后过了一会过压指示灯就亮了。请问各位老师这是怎么回事,害的我都没敢送电了。都是知识少惹的祸啊!
项目才完工,今天送电的时候PT柜互感器消谐装置报警,下面有图片,大家可以看看。还有个问题就是电压表了,电送到PT柜后,A相显示的是100,BC两相显示的是98 99左右的样子,然后过了一会过压指示灯就亮了。请问各位老师这是怎么回事,害的我都没敢送电了。都是知识少惹的祸啊!
12楼
发现了自己的一个错误,PT电压表上面显示的是线电压,100 99 88是正常的,怪自己没认真的去查看,只看了表面。
该配电房已经安全送电。今天下午的事情。高压电缆头送电后都正常,又结束了一个。
谢谢楼上的各位朋友。 学无止境,以后还需要各位老师傅们的指教。
回复
13楼
w295052901 发表于 2013-8-31 19:29 发现了自己的一个错误,PT电压表上面显示的是线电压,100 99 88是正常的,怪自己没认真的去查看,只看了 …一看见合肥英特那微机就想笑,屁大的微机居然还要搞两个,一个控制保护一个防跳,累不累啊!
回复
14楼
高压完全不懂啊
回复
15楼
PT电压表上面显示的是线电压,100 99 88
回复
16楼
把线路图嗮出来
回复
17楼
额,告警是怎么回事,你还没有说哦
回复
18楼
谢谢了,增长见识。