项目才完工,今天送电的时候PT柜互感器消谐装置报警,下面有图片,大家可以看看。还有个问题就是电压表了,电送到PT柜后,A相显示的是100,BC两相显示的是98 99左右的样子,然后过了一会过压指示灯就亮了。请问各位老师这是怎么回事,害的我都没敢送电了。都是知识少惹的祸啊!
项目才完工,今天送电的时候PT柜互感器消谐装置报警,下面有图片,大家可以看看。还有个问题就是电压表了,电送到PT柜后,A相显示的是100,BC两相显示的是98 99左右的样子,然后过了一会过压指示灯就亮了。请问各位老师这是怎么回事,害的我都没敢送电了。都是知识少惹的祸啊!
2楼
为什么发了两个帖子都还没人回复我呢,是我问的不够清楚吗??:'(
回复
3楼
东西在现场,你也在现场,设备你最熟悉,图纸你也有,求人不如求自己。
回复
4楼
wysh 发表于 2013-8-30 22:12 东西在现场,你也在现场,设备你最熟悉,图纸你也有,求人不如求自己。过电压这块我确实不熟悉,不知道原因。上网查了看不出个所以然来。在论坛里就是想看看有没有遇到类似问题的朋友
回复
5楼
:'(:'(:'(:'(
回复
6楼
电压等级是10KV
回复
7楼
真常情况A B C相是57.7KV AB,BC,CA的线电压才可能是10KV 9.8KV 9.9KV 楼主说的100 99 98是什么电压?
回复
8楼
hzongbingh 发表于 2013-8-31 13:39 真常情况A B C相是57.7KV AB,BC,CA的线电压才可能是10KV 9.8KV 9.9KV 楼主说的100 99 98是什么电压?电压表上显示的相电压
回复
9楼
w295052901 发表于 2013-8-31 14:09 电压表上显示的相电压详见第三张图片
回复
10楼
高压陌生,楼下请看看。
回复
11楼
开口三角有压吧?