钢框架柱间支撑长细比严重超限,是不是可以不管他了!大家怎么处理的啊
钢框架柱间支撑长细比严重超限,是不是可以不管他了!大家怎么处理的啊
23楼
刚性支撑,需要符合受压杆件长细比要求。
回复
24楼
困扰了很久,谢谢学习了!
回复
25楼
20楼做法靠谱,前一阵做的一个工程也是这么干的
回复
26楼
ph7ty7 发表于 2015-10-8 10:49 20楼做法靠谱,前一阵做的一个工程也是这么干的长细比跟钢材的型号有什么关系呢
回复
27楼
我发现pkpm钢结构对长细比的计算有问题,同样的柱,受压构件,长细比有的限值150,有的就折半,这是怎么回事
回复
28楼
框架的支撑都是按刚性支撑考虑的,支撑按拉压杆计算,类似于框剪结构里面的剪力墙,如果长细比超限说明不符合计算假定,要么加大支撑,要么取消掉,按纯框架计算。
回复
29楼
askzhu 发表于 2015-10-8 13:04 长细比跟钢材的型号有什么关系呢长细比限值有钢号修正,Q345时,要乘根号下(235/fy)
回复
30楼
来学习一下 遇到相同问题了
回复
31楼
打断!打断!打断!打断!打断!打断!打断!打断!
回复
32楼
框架的支撑都是按刚性支撑考虑的,支撑按拉压杆计算,类似于框剪结构里面的剪力墙,如果长细比超限说明不符合计算假定,要么加大支撑,要么取消掉,按纯框架计算。
回复