分体空调铜管结霜
bolibei9687
2013年08月30日 11:49:28
来自于中央空调
只看楼主

分体空调铜管结霜,室内机不制冷,是不是制冷剂不够

分体空调铜管结霜,室内机不制冷,是不是制冷剂不够
免费打赏
jwb0521
2013年08月31日 09:03:42
2楼
液管结束霜,很典型的缺冷媒现象
回复
zhuowen408
2013年09月01日 21:32:47
3楼
学习了。。。。。。。
回复
adingkgb
2013年09月02日 15:01:56
4楼
细管(液管)结霜,主要是供液量不足(比如制冷剂不足,过滤器或毛细管堵塞,液管折瘪等)
粗管(气管)结霜,主要是供液量相对于内机热负荷来的过大(内机滤网堵塞,翅片过脏,风量过小等),或者粗管有折瘪,那么在折瘪处形成二次节流,折瘪位置往后也会有结霜
回复
bolibei9687
2013年09月11日 21:12:15
5楼
adingkgb 发表于 2013-9-2 15:01 细管(液管)结霜,主要是供液量不足(比如制冷剂不足,过滤器或毛细管堵塞,液管折瘪等)粗管(气管)结 …谢谢,分析的很全面
回复
jzy-890418
2013年09月12日 11:14:36
6楼
同意 adingkgb 楼主的看法
回复