pz30配电箱外壳是否一定要接地?
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2007年09月15日 00:07:55
只看楼主

我单位使用TN-C系统,配电箱上有两组接线排,零线应该接哪组?是接与箱体绝缘的那组,还是接与箱体连接的那组?箱体外壳到底是不是一定要接零,上级电源采用漏电保护器是否可以代替接零,希望这方面的专家予以解答,在此不胜感激.

我单位使用TN-C系统,配电箱上有两组接线排,零线应该接哪组?是接与箱体绝缘的那组,还是接与箱体连接的那组?箱体外壳到底是不是一定要接零,上级电源采用漏电保护器是否可以代替接零,希望这方面的专家予以解答,在此不胜感激.
免费打赏
xiaoxiaosky999
2007年09月15日 00:54:56
2楼
应该接接与箱体绝缘的那组在和与箱体连接的那组相连.叫接零.这样比较安全,如果出现漏电情况外壳带电保护会马上动作跳闸,I=U/r r很小I就会大,保护会马上动作,

假如是接与箱体绝缘的那组,与箱体连接的那组直接接地,出现漏电情况外壳带,I=U/r r=R(中性点接地电阻)+r(箱体接地电阻)I就会很小,不足以使保护动作.
简单分析有不对之处请大家不要吝才华,给我指正,在此非常感谢!
回复
chengruishuidian
2007年09月15日 20:53:00
3楼

配电箱上有两组接线排,零线应该接与箱体绝缘的那组.上级电源采用漏电保护器后,箱体外壳不要接零了,否则会跳闸.
回复
gxhdxj@co163
2007年09月18日 20:02:37
4楼
楼主你比我还嫩
回复