此题为10年上午第31题,此处窗间墙尺寸为1200x240面积为28800小于0.3平方米为啥此题计算中的砌体抗压强度值没有按照 ra=0.7+面积 进行折减?(虽然答案用的老规范,但是老规范里面也规定了必须对面积进行折减对此处不影响)10年上午第32、33题的问题与此相同。我的问题如下:《砌体规范》局部抗压一节里5.2.1条中对f明确规定了不需要折减,然后5.2.4、5.2.5、5.2.6条都没有规定不需要对
此题为10年上午第31题,此处窗间墙尺寸为1200x240面积为28800小于0.3平方米为啥此题计算中的砌体抗压强度值没有按照
ra=0.7+面积 进行折减?(虽然答案用的老规范,但是老规范里面也规定了必须对面积进行折减对此处不影响)10年上午第32、33题的问题与此相同。
我的问题如下:《砌体规范》局部抗压一节里5.2.1条中对
f明确规定了不需要折减,然后5.2.4、5.2.5、5.2.6条都没有规定不需要对
f进行折减,此题中未对
f进行折减,那么是不是只要符合公式5.2.1、5.2.4、5.2.5、5.2.6的公式中的f都不需要进行折减?
敬请各位大神不吝赐教,小弟感激不尽!!:handshake
下面上传一张在施老答题指导里看见的一题类似的须对
f行折减的例题的图片
2楼
呵呵,我也问过这个问题,有的人说要折减,有的也说不要,现在感觉既然真题这么解答的,就对局部受压这一节都不考虑面积折减了。
回复
3楼
我觉得应该是不要折减的!因为式5.2.4-1右边为
ηγfA,里边的γ(局部抗压强度提高系数)都用的是前边5.2.2的公式计算的,所以由于面积引起的强度折减都包含在γ里面了,就不需要再对f进行面积折减了。
回复
4楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-29 22:14 呵呵,我也问过这个问题,有的人说要折减,有的也说不要,现在感觉既然真题这么解答的,就对局部受压这一节 …对局部受压不考虑折减的话那砌体抗压强度折减的意义何在?(很明显除了局部受压的面积会小于0.3平方米,其他还有什么情况会使得受压面积小于0.3平方米?)
回复
5楼
zp420503 发表于 2013-8-30 16:13 对局部受压不考虑折减的话那砌体抗压强度折减的意义何在?(很明显除了局部受压的面积会小于0.3平方米,其 …那按照你这么说的话,难道是这道题解答错了?
回复
6楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-30 17:29 那按照你这么说的话,难道是这道题解答错了?不知道啊,现在都吧我搞糊涂了,马上要考试了,万一来个类似的题,只能按照给的答案的思路做了
回复
7楼
我个人也倾向于5.2节都不考虑面积折减,仔细比较5.2.1~5.2.6式的右边项,5.2.1说砌体截面受均匀压力时,不考虑面积折减。而5.2.4是用梁底压应力图形的完整系数来考虑了不均匀受压的情况;5.2.5是用合力影响系数来考虑了不均匀受压的情况(因该合力影响系数与作用力的偏心有关);5.2.6是用垫梁底面压应力分布系数考虑了不均匀受压的情况。因此,5.2.4~5.2.4其实就是不考虑面积折减,但考虑了不均匀受压的多种折减。
回复
8楼
yingang0303 发表于 2013-8-31 13:05 我个人也倾向于5.2节都不考虑面积折减,仔细比较5.2.1~5.2.6式的右边项,5.2.1说砌体截面受均匀压力时,不考 …嗯,有道理,赞一个~
回复
9楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-31 18:06 嗯,有道理,赞一个~但是按规范的理解,应该只有5.2.1条不需要对f进行折减。后续的条文都应该折减吧~朱总是这么说的。
回复
10楼
gamezzc 发表于 2013-9-4 21:45 但是按规范的理解,应该只有5.2.1条不需要对f进行折减。后续的条文都应该折减吧~朱总是这么说的。我记得原来06年里有一道题,在计算公式5.2.5-4时,强度是没有折减的。以后遇到这题该怎么办啊。。。
回复
11楼
我说一句哈。除均匀受压情况,其它均应调整。不过这个面积是整个受压墙肢的。当梁端搁置在独立砖柱上,比如370*480,这时候你就得折了。。。。
回复