09年案例题有一题就是计算 所用电新增计算负荷 ,其中有 “综合楼空调(夏天用)”,要不要算进去呢?按照一些真题上的答案,是要计入,但是按照 5155 附录的计算案例中,这一项是没有计入的。
09年案例题有一题就是计算 所用电新增计算负荷 ,其中有 “综合楼空调(夏天用)”,要不要算进去呢?
按照一些真题上的答案,是要计入,但是按照 5155 附录的计算案例中,这一项是没有计入的。
2楼
按道理不该算,负荷有季节性特点,不能计入
楼主看书确实挺仔细的
回复
3楼
即使夏天用,也是持续负荷啊
回复
4楼
该不该加,还请懂行的高手解答
回复
5楼
《配三》P2,季节性用电设备,(如制冷和采暖设备),应取其最大者计入总设备功率。
回复
6楼
应当计入,如果是民用建筑,空调负荷是蛮大的
回复
7楼
配电手册讲的很清楚,冬天取暖负荷和夏天制冷负荷之间,取大者
回复
8楼
你指的是发输变电2009年案例下午那道真题吧
我觉得那80kW不应该算进去
其一楼主也说了DL/T 5155-2002附录B例题没有算
其二楼主看下一问题干“若新增用电计算负荷为200kVA” ,这就说明出题人的意思是不算进去的。。。
呵呵 这题出的好有争议 如果我在考场 肯定是不算那80kW的
回复