计算 所用电计算负荷时 夏天用空调到底要不要算进去?
xxooxxod
xxooxxod Lv.2
2013年08月29日 17:31:57
只看楼主

09年案例题有一题就是计算 所用电新增计算负荷 ,其中有 “综合楼空调(夏天用)”,要不要算进去呢?按照一些真题上的答案,是要计入,但是按照 5155 附录的计算案例中,这一项是没有计入的。

09年案例题有一题就是计算 所用电新增计算负荷 ,其中有 “综合楼空调(夏天用)”,要不要算进去呢?
按照一些真题上的答案,是要计入,但是按照 5155 附录的计算案例中,这一项是没有计入的。
langrsr
2013年08月29日 18:17:54
2楼
按道理不该算,负荷有季节性特点,不能计入
楼主看书确实挺仔细的
回复
yilushunfeng163
2013年08月29日 21:45:13
3楼
即使夏天用,也是持续负荷啊
回复
yilushunfeng163
2013年08月29日 21:46:00
4楼
该不该加,还请懂行的高手解答
回复
luonan8311
2013年08月29日 22:19:24
5楼
《配三》P2,季节性用电设备,(如制冷和采暖设备),应取其最大者计入总设备功率。
回复
缥缈峰
2013年08月30日 12:04:57
6楼
应当计入,如果是民用建筑,空调负荷是蛮大的
回复
sio2520
2013年08月30日 13:59:02
7楼
配电手册讲的很清楚,冬天取暖负荷和夏天制冷负荷之间,取大者
回复
隔璧老王
2013年08月31日 09:18:14
8楼
你指的是发输变电2009年案例下午那道真题吧
我觉得那80kW不应该算进去
其一楼主也说了DL/T 5155-2002附录B例题没有算
其二楼主看下一问题干“若新增用电计算负荷为200kVA” ,这就说明出题人的意思是不算进去的。。。
呵呵 这题出的好有争议 如果我在考场 肯定是不算那80kW的
回复