有点绕进去了。假设闭式空调水系统定压P0,定压点后循环水泵扬程H,由水泵至高度Z处的沿程阻力为h,则高度为Z处的水系统压力Px应该为Px=P0+H-h 还是 Px=P0+H-h-Z 呢?

有点绕进去了。
假设闭式空调水系统定压P0,定压点后循环水泵扬程H,由水泵至高度Z处的沿程阻力为h,则高度为Z处的水系统压力Px应该为
Px=P0+H-h 还是 Px=P0+H-h-Z 呢?
hvac3d
2013年08月29日 17:51:55
2楼
要减z,也就是第二个公式