监理不允许在现场焊接连接板,这合理吗
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年08月29日 15:45:43
只看楼主

请教关于钢结构现场焊接的问题,请各位帮我看看,指点一下。 钢柱在钢结构加工厂成型后,运输到现场,发现几个柱子,忘了焊接柱间支撑连接板,这是我们的失误。我们现在要补救,可监理不允许在现场焊接连接板,那么请教各位有无规范规定在现场不能焊接?我觉得这个问题不是很严重的,事实对于柱间支撑连接板在工厂里也是人工操作的 在现场同样可以的吧。或者这监理是不是故意在找我们的茬啊?

2013年08月29日 21:37:16
2楼
:)教条主义+功利主义。返厂焊接和现场焊接是一样的,钢结构规范只是规定不允许在钢梁或钢柱翼缘上直接打火焊接。潜规则?
回复
zwl19932009
2013年09月02日 09:11:53
3楼
可以现场焊接
回复
alixir
2013年09月02日 11:59:16
4楼

可以现场焊接
回复
心雨の结构
2013年09月02日 13:00:14
5楼
不清楚啊,问一下专业的吧
回复
lzh746506733
2013年09月02日 14:15:59
6楼
没有谁规定不允许现场焊接,什么监理?
回复
lvyouzi
2013年09月02日 15:13:44
7楼
现场焊接是可以的,但需要具备如下条件:现场焊接后质量如何控制,焊接后的质量如何检验检测。
通常情况下,因现场没有专业的夹具,现场焊接构建的热变形难以控制盒矫正;焊接后,对焊缝的检验检测也是实际问题,如果你们现场具备控制热变形的夹具和焊缝检测设备,可以向监理单位提交申请报告,反之,在不具备上述条件时,还是在工厂进行吧。
回复
56459142
2013年09月02日 16:05:18
8楼
同意楼上的意见,工程施工质量不能马虎!
回复
ehdg1223
2013年09月02日 16:12:24
9楼
lvyouzi 发表于 2013-9-2 15:13 现场焊接是可以的,但需要具备如下条件:现场焊接后质量如何控制,焊接后的质量如何检验检测。通常情况 …说的在理。其实不光监理要求不能现场焊接,设计说明上也应该有提到不能现场焊接的,主要就是担心现场焊接质量不能保证并且焊接后容易产生变形。
回复
axing888
2013年09月02日 16:46:57
10楼
可能是担心焊接质量吧
回复
wan694023238
2013年09月02日 17:02:20
11楼
路过的,学习学习
回复

相关推荐