学校教师配电箱设计图纸:总开关进线与分开关出线设计图纸已经给出来了,请问在配电箱制作时开关与开关之间的线用什么规格的呢?在有一个总开下分5路,听师傅说需要到各个分开关之间进线不能并联,那么就需要从总开到各分开关之间都要连线,那么多的线总开接线怎么制作。有这方面的规范没有,到底怎么制作比较好

学校教师配电箱设计图纸:
20130827_172141.jpg
总开关进线与分开关出线设计图纸已经给出来了,请问在配电箱制作时开关与开关之间的线用什么规格的呢?
在有一个总开下分5路,听师傅说需要到各个分开关之间进线不能并联,那么就需要从总开到各分开关之间都要连线,那么多的线总开接线怎么制作。
20130828_095815.jpg 20130828_095828.jpg 20130828_095919.jpg

有这方面的规范没有,到底怎么制作比较好

20130827_172141.jpg


20130828_095815.jpg


20130828_095828.jpg


20130828_095919.jpg

免费打赏
zzz13966764423
2013年09月02日 10:53:59
24楼
这个箱子做过确实很好 唯一的缺陷就是 尺寸有点小
回复
sunnyboy_53
2013年09月02日 16:52:00
25楼
这种问题一般都交给配电柜厂家考虑,你只要把系统图给他就行了
回复
sunnyboy_53
2013年09月02日 16:55:28
26楼
feichangyimin 发表于 2013-9-2 10:30 所有电器在使用时最忌电网电压过高过低;电器都有一个额定电压,如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐 …哥们你这是在讨论问题还是在做广告啊?:lol
回复
c168_com
2013年09月02日 18:50:03
27楼
sunnyboy_53 发表于 2013-9-2 16:55 哥们你这是在讨论问题还是在做广告啊?肯定是广告了,他这个东西以前了解过,里面触点属于继电器性质,最大标称电流才40A,不能用于大功率感性负载,比如电动机。最后选定的方案是:微断+MV/MN脱扣器。
回复
九天之上
2013年09月03日 13:36:55
28楼
怎么做广告的这么盛行啊?!
回复
zgflow
2013年09月03日 13:45:41
29楼
要事先计算余量,不过这个配电箱做的非常不错了。
回复
mystarshow
2013年09月03日 15:45:22
30楼
箱子的接线看着挺舒服~~~
回复
c168_com
2013年09月03日 17:36:31
31楼
刚才仔细看了一下,上面一排3P*4,用了汇流排。
下面那一排1P、2P、漏保……,好几种开关,这种情况汇流排很难派上用场。
回复
只睡六小时
2013年09月03日 18:11:11
32楼
做汇流排,不过图上这箱做得真工整,赞一
回复
lyjdlyjd
2013年09月03日 23:22:26
33楼
hhzcp 发表于 2013-8-29 14:30 电线选择是按出线规格还是按经验选择按额定电流,见我的贴子.