学校教师配电箱设计图纸:总开关进线与分开关出线设计图纸已经给出来了,请问在配电箱制作时开关与开关之间的线用什么规格的呢?在有一个总开下分5路,听师傅说需要到各个分开关之间进线不能并联,那么就需要从总开到各分开关之间都要连线,那么多的线总开接线怎么制作。有这方面的规范没有,到底怎么制作比较好

学校教师配电箱设计图纸:
20130827_172141.jpg
总开关进线与分开关出线设计图纸已经给出来了,请问在配电箱制作时开关与开关之间的线用什么规格的呢?
在有一个总开下分5路,听师傅说需要到各个分开关之间进线不能并联,那么就需要从总开到各分开关之间都要连线,那么多的线总开接线怎么制作。
20130828_095815.jpg 20130828_095828.jpg 20130828_095919.jpg

有这方面的规范没有,到底怎么制作比较好

20130827_172141.jpg


20130828_095815.jpg


20130828_095828.jpg


20130828_095919.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年08月29日 14:11:38
2楼
从未听过不能并联的说法。做母线排就是一个好办法,从主开分线到每个分开也不错,不过按技术要求应该搪锡。
回复
hhzcp
2013年08月29日 14:30:01
3楼
电线选择是按出线规格还是按经验选择
回复
xddswg
2013年08月29日 16:07:54
4楼
上级开关到下级开关的导线,选择载流量大于上级开关动作电流就行了
回复
sjklwf
2013年08月29日 17:50:11
5楼
:victory::victory::victory::victory::hug:
回复
qzw_cool
2013年08月30日 10:25:55
6楼
hhzcp 发表于 2013-8-29 14:30 电线选择是按出线规格还是按经验选择按计算电流啊。。。
回复
ousheng130321
2013年08月30日 10:46:55
7楼
我们做时都按分开关的安数做线!!
回复
dongge6666
2013年08月30日 11:05:58
8楼
对于这种总开关到多个分开关的做法,配电柜厂家一般最合理的办法是总开关和分开关之间加分线的过渡端子,最多有一相分二十个回路的,视情况而定!
回复
dongge6666
2013年08月30日 11:07:04
9楼
对于这种总开关到多个分开关的做法,配电柜厂家一般最合理的办法是总开关和分开关之间加分线的过渡端子,最多有一相分二十个回路的,视情况而定!
回复
dongge6666
2013年08月30日 11:08:13
10楼
对于这种总开关到多个分开关的做法,配电柜厂家一般最合理的办法是总开关和分开关之间加分线的过渡端子,最多有一相分二十个回路的,视情况而定!
回复
逸風
2013年08月30日 15:35:21
11楼
精益求精,这个词,是自己去理解和改造。