A、B两个水箱连接,A水箱供水。问题:1、A、B水箱的水位标高要完全一样吗?2、他们之间的连接管有什么要求啊?3、市政给水是分别给两个水箱供水还是只给其中一个供水就行了?

A、B两个水箱连接,A水箱供水。

问题:1、A、B水箱的水位标高要完全一样吗?

2、他们之间的连接管有什么要求啊?
3、市政给水是分别给两个水箱供水还是只给其中一个供水就行了?


sx.jpg

jsgcxxw
2013年08月29日 12:56:11
2楼
A、B两个水箱连接,A水箱供水。

问题:1、A、B水箱的水位标高要完全一样吗?

2、他们之间的连接管有什么要求啊?
3、市政给水是分别给两个水箱供水还是只给其中一个供水就行了?

回复
caishenghao
2013年08月29日 15:20:05
3楼
我是来学习的
回复
寒冬
2013年08月29日 17:32:27
4楼
没有什么关系,只要保证两个水箱是连通的,并且泵的吸水管不要高于连接管!
回复
lweiwei_2009
2013年08月31日 07:33:18
5楼
学校
回复
自在随心
2013年08月31日 08:36:14
6楼
个人看法:
1、两个水箱的标高不一定要一样高,只要保证B箱水能够正常流入A箱,同时,水箱的有效容积符合设计要求
2、两个水箱之间应有两根带阀门的连通管,以保证其中一根故障时,另一根能够保证正常用水,同时连通管的设置应该符合经济流速的要求。
3、市政给水只需要给其中一个水箱供水就行。
回复
you771020
2013年08月31日 12:55:02
7楼
1、两水箱的连接管必须是两根及流量大于或等于水泵工作时最大流量。
2、市政供水首先必须要供到里边的那个水箱,这是满足规范要求不能产生死水,必须在水箱内要做隔板。(但看到上面有些同行说水箱清洗时考虑停水,这样可以考虑把水箱分割成两个,出水管道可以串联中间设置阀门,但进水口必须在里边的那个水箱)
楼主如有需要可以把CAD图发给我我可以帮你改好供你参考。