这些小问题你们犯过吗?人在江湖漂,行事谨慎不挨刀!
xiangyue1998
2013年08月29日 12:09:24
只看楼主

无论是做人还是做事,大多数的时候我们并不在意的一些小毛病却导致了一个极大的后果,就像比如你去相亲,过程中你的表现真的很好,对方也对你有了好感,就因为在走时无意间的咳嗽,其实是因为最近饮食上的不注意导致,对方可能就会认为你是不是有什么病啊,就会把你否决掉,所以有很多的意外也是这样的小问题导致的,其实我们只要稍微的注意下,不至于导致成大麻烦,闲话不多说,下面就来简单的介绍下存在于暖通空调系统里的可能会导致大麻烦的小问题,在平时多注意,那么就有可能避免意外的发生了。

无论是做人还是做事,大多数的时候我们并不在意的一些小毛病却导致了一个极大的后果,就像比如你去相亲,过程中你的表现真的很好,对方也对你有了好感,就因为在走时无意间的咳嗽,其实是因为最近饮食上的不注意导致,对方可能就会认为你是不是有什么病啊,就会把你否决掉,所以有很多的意外也是这样的小问题导致的,其实我们只要稍微的注意下,不至于导致成大麻烦,闲话不多说,下面就来简单的介绍下存在于暖通空调系统里的可能会导致大麻烦的小问题,在平时多注意,那么就有可能避免意外的发生了。


管路的坡度


为了方便的排除管路中的气体,充分保证管路的流量,空调系统的管路坡度是非常重要的,坡度过低甚至倒坡的时候,设备以及管路中会窝气,导致水流不畅,难以达到理想的换热条件,这时有关的房间会导致制冷或制热量不足。

如果坡度过于偏大,则很有可能导致房间吊顶空间不足从而不得已降低吊顶标高的问题,影响装修效果。


空调循环泵、热水循环泵等空调设备选型要贴合实际


别墅空调系统中常用的水泵有生活热水循环泵、空调循环泵、地埋管换热器循环泵(地源侧循环泵)等。

有很多经验不足的施工设计人员在选择系统循环泵的时候仅仅依据空调热泵主机的参数去配置水泵的流量,这样是不够的。虽然产品样本上标注的流量能够产生相应的冷热量,但在实际工况中,由于管路的局部阻力、沿程阻力、电源电压的变化等等因素都会导致管路中的流量参数发生偏移,而机组的参数只能代表其在实验台上的工况,加上很多别墅空调系统业主在收房之后都喜欢加建一部分房间,增加一部分空调设备,因此对于别墅空调系统而言,适当加大理论计算流量值是非常有必要的,一般而言,流量值可放大10%——15%。


别墅空调系统的风机盘管冷凝水水管保温一定要处理好


日前一位别墅业主通过小区内我们服务的案例找到了我们。原来他家里的房子已经装修两年了,但由于此前一直在国外所以很少住,最近家人在居住使用空调的时候发现顶棚内总是莫名其妙的漏水,因为小区开发商和原来的空调公司之间有财务纠纷,那家负责施工的公司拒绝维修,不得已,业主找到了我们。

技术人员到达现场后仔细查看了一下,其实原因十分简单:北京的夏季空气湿度比较高,而空调系统原来施工过程中并没有对风机盘管的冷凝水管路做保温,天气比较热空调开得就很凉,这时候空气中的水蒸气很快被冷却凝结成了水,在流经冷凝水管路的时候就是由于没有任何保温导致管道也变得很凉,从而管到外面也凝结了很多的水珠。解决的办法只能是破坏吊顶,将所有冷凝水管路进行保温施工。


其实,这只是个非常小的问题,当初如果按照要求施工,就不会造成现在这么大的麻烦。咱们搞工程的做工作其实没有大小之分,必须对过程和质量严格控制,这样,不敢说一定能成就精品,交一个合格的答卷还是没问题的。

免费打赏
雨漫枫叶
2013年09月08日 23:09:29
35楼
做了快十年了,还真从来没给冷凝水保过温
回复
szaixiu
2013年09月09日 10:12:00
36楼
谢谢楼主分享,很好的经验
回复
d09040321
2013年09月09日 15:43:47
37楼

学习了,谢谢分享。:D
回复
hmhmhm4991975
2013年09月09日 16:09:37
38楼
woov 发表于 2013-9-8 23:09 做了快十年了,还真从来没给冷凝水保过温牛人!没涉及过用镀锌管做冷凝水管的施工吧?
回复
lintian1
2013年09月09日 17:26:33
39楼
注意细节,服务业主,盈利公司
回复
timegongji
2013年09月09日 21:35:09
40楼
路过 学习
回复
caiyishi
2013年09月09日 22:03:21
41楼
细节关系质量
回复
tianyouzhuxian1
2013年09月10日 16:35:37
42楼
小手一抖,拿分就走
回复
牛广人
2013年09月10日 16:35:52
43楼
小处不得随便,顶一个!
回复
biyele19901109
2013年09月12日 10:10:31
44楼
很不错的现场实际经验
回复

相关推荐

APP内打开