Y向偶然偏心规定水平力下的位移比不够怎么调整
chenghui7777
2013年08月28日 21:09:20
只看楼主

26层的高层,底层2层部分框架的商业,Y向在偶然偏心下的规定水平力位移比不够,1.54,怎么调整啊

26层的高层,底层2层部分框架的商业,Y向在偶然偏心下的规定水平力位移比不够,1.54,怎么调整啊
免费打赏
dissypuppet
2013年08月28日 21:25:04
2楼
要看具体在什么地方?估计你那个应该在商业部分的角部,加强。1.54超的比较严重了
回复
zhanglin2829124
2013年08月28日 23:17:22
3楼
查看质心与刚心是否相差很远,尽量使它俩距离相差不大。
回复
byb2010
2013年08月29日 00:18:33
4楼
先查是哪个点,质心与刚心距离很重要。尽量调到1.4以下吧
回复
老v马v识v图
2013年08月29日 22:01:27
5楼
首先要找到超的位置,然后再整体分析这调整
回复
顾小北008
2014年04月14日 10:50:24
6楼
调整一下偏心,位移就降下来了