污水厂最大设计流量
青青杨
青青杨 Lv.6
2013年08月28日 16:26:48
只看楼主

请教一下;污水厂的最大设计流量是平均日的流量乘以日变化系数还是平均日的流量乘以总变化系数哪?请大神指点一下。万分感谢

请教一下;污水厂的最大设计流量是平均日的流量乘以日变化系数还是平均日的流量乘以总变化系数哪?请大神指点一下。万分感谢
在水一方oo
2013年08月28日 20:57:59
2楼
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
总变化系数=Kd*Kh,最高日最高时,我觉得应该乘以总变化系数
回复
青青杨
2013年08月29日 09:12:51
3楼
在水一方oo 发表于 2013-8-28 20:57 6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高 …非常感谢。。。。:P。。。谢谢指导!
回复
huangzhimin
2013年08月29日 10:24:29
4楼
一、污水处理厂的设计规模可参见《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000)
3.4.1 城市污水工程规模和污水处理厂规模应根据平均日污水量确定。

二、污水处理构筑物的设计流量可参见:
(一)《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014-2006)
5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
6.2.5 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。(条文说明:即按旱流污水量和截留雨水量的总水量计算。)
2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
5 管渠应按合流设计流量计算。
(二)《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 577-2010)
5.1.3.1提升泵房、格栅井、沉砂池宜按合流污水设计流量计算。
5.1.3.2初沉池宜按旱流池污水流量设计,并用合流污水设计流量校核, 校核的沉淀时间不宜小于30min。
5.1.3.3反应池宜按日平均污水流量设计;反应池前后的水泵、管道等输水设施应按最高日最高时污水流量设计。
回复
青青杨
2013年08月29日 12:41:13
5楼
huangzhimin 发表于 2013-8-29 10:24 一、污水处理厂的设计规模可参见《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000)3.4.1 城市污水工程规模和污水 …好的。了解了。那还想最问一下,我采用CASS处理工艺的话,在生物反应池前面加一个初沉池是否合理哪?
回复
在水一方oo
2013年08月29日 12:48:30
6楼
ly_joe 发表于 2013-8-29 12:41 好的。了解了。那还想最问一下,我采用CASS处理工艺的话,在生物反应池前面加一个初沉池是否合理哪?合不合理看你的水质情况,cass工艺前面一般都会有预处理工艺
回复
青青杨
2013年08月29日 12:51:33
7楼
在水一方oo 发表于 2013-8-29 12:48 合不合理看你的水质情况,cass工艺前面一般都会有预处理工艺好的。谢谢。我回头核算一下。