泳池热泵主要用于跳水池、比赛游泳池、休闲泳池等大型商业场所,公共泳池开放时间长,泳池加热、恒温时间长,一般全天24 小时工作,泳池热泵机组需长时间工作,易引起电子元件超负载工作和水路循环量增大,会引发一系列连锁问题,如能效低,增加使用成本,节能效果体现不了。常见的引起泳池热泵能效低的原因有三种:一、 检查电压是否在机组额定范围内运行,若电压无问题,刚查看压缩机运转是否正常,排除风机空转造成机组运行的假象。下一步再确认用水量是否与机组相匹配,排除由于冷水不断进入水箱导致整体温度下降时机组

泳池热泵主要用于跳水池、比赛游泳池、休闲泳池等大型商业场所,公共泳池开放时间长,泳池加热、恒温时间长,一般全天24 小时工作,泳池热泵机组需长时间工作,易引起电子元件超负载工作和水路循环量增大,会引发


一系列连锁问题,如能效低,增加使用成本,节能效果体现不了。
常见的引起泳池热泵能效低的原因有三种:
一、 检查电压是否在机组额定范围内运行,若电压无问题,刚查看压缩机运转是否正常,排除风机空转造成机组运行的假象。下一步再确认用水量是否与机组相匹配,排除由于冷水不断进入水箱导致整体温度下降时机组

不停工作,工作量增加。再进一步就是检查控制系统各传感器有无故障,给予排除。
三、泳池热泵机组工作与否是由控制器控制的,如泳池热泵机组虽然长时间工作,但没达到系统设定的停机参数,又或者是探测温度低于设定范围值时泳池热泵机组开启工作。排除冷媒携热能力低下和设定温度过高
等原因,再有可能就是温度传感器故障或传感线路短路、断路导致机组停机。一般导致泳池热泵长时间工作的原因是机组的配比不合理。如泳池热泵机组配水量是3 吨,设计的最长工作时间是18 小时,但是当配水量达到5 吨

时,泳池热泵机组就会长时间工作而不能停机了。
解决方法:
一、检查压缩机是否损坏,用万能表检测压缩机电阻,确认压缩机无故障后,重点检查各控制系统,然后对照泳池热泵机组出厂说明或工程系统设计验收报告,根据分析检查电路、水路、温度的设定参数和实测数据,查出不

符合项并相应改正。
二、控制系统决定着泳池热泵机组运行与否,逐项检查各设定保护参数值,例如水温温差控制线路。系统采集不到信号时则无法启动,因为泳池热泵机组开启是由换热器温度和泳池水温度和设定温度三个参数联合控制的。当

泳池水温度低于设定温度一定值时泳池热泵机组开始启动,换热器水温高于泳池水温度一定值时循环启动,当收集不到数据时,泳池热泵机组自我保护不启动。另外电压过低过高、冷媒漏掉,压缩机低压保护或压缩机已经坏

掉等等泳池热泵机组都能致使不能开机。冷水压力不够时,储水箱里补不进水,泳池热泵机组也会保护无法启动。