泳池空调机组与除湿热泵选型问题
etojing
etojing Lv.2
2013年12月23日 14:47:31
来自于中央空调
只看楼主

在做一个室内泳池,泳池约1000平米,池面580平,新风考虑到换气次数大概在14000CMH,用焓湿图点出来的一次回风,送风量大概在十万左右的送风量,给泳池专业厂家选型,厂家的样本及技术人员仅按除湿量并校验新风量选型,选出来的机组是一台,总送风量仅为4万左右。求专家答疑,谁选型选得对?难道除湿热泵与空调机组选型结果差别有这么大吗?为什么?:Q

在做一个室内泳池,泳池约1000平米,池面580平,新风考虑到换气次数大概在14000CMH,用焓湿图点出来的一次回风,送风量大概在十万左右的送风量,给泳池专业厂家选型,厂家的样本及技术人员仅按除湿量并校验新风量选型,选出来的机组是一台,总送风量仅为4万左右。求专家答疑,谁选型选得对?难道除湿热泵与空调机组选型结果差别有这么大吗?为什么?:Q
免费打赏
tuanjie1980
2015年07月09日 13:14:39
2楼
主要差距就是回风处理后的含湿量,如果采用普通的一次回风,室内的湿度大,要达到要求的冷量就只能加大风量。