热泵热水器在泳池中的运用
lss312
lss312 Lv.7
2013年12月10日 09:58:49
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-10 10:05 编辑 大家每次在游泳池游泳时,有想过游泳池的原理吗?知道是什么技术吗?下面就由我来给大家介绍介绍。不管好坏,希望大家捧个场啊。:P1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重) 游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池, 儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求, 池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:(尤其是在别墅泳池设备的传导中)

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-10 10:05 编辑

大家每次在游泳池游泳时,有想过游泳池的原理吗?知道是什么技术吗?下面就由我来给大家介绍介绍。不管好坏,希望大家捧个场啊。:P
1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重)
游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池, 儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求, 池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:(尤其是在别墅泳池设备的传导中)
1)游泳池池水因水面蒸发,水面传导,池底和池壁传导而不断损失热量。
2)因人们在游泳池内游泳,会损失一部分池水,必须不断补充,而补充水需加热,需要补充一部分热量;
3)此外,整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。
以上这一些损失的热量,都需要不断补充,才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
另外,恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗,消毒的要求,在一定时段内,要求将池水全部放空,重新输入温水。如果补充的水是冷水(水温在5-15℃),那末,加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
1.2 游泳池池水温度(恒温泳池设备)
一般室内游泳池池水温度为24-29℃,室外的为22-30℃。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施,可以取为 25℃;如果气温低,可以取为27℃。热损失与池水温度高低有关,也与周围环境(例如空气)温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。国外资料表 明:室内游泳池最佳环境参数为:
空气温度 26-30℃
池水温度 25-28℃
地面温度 30-32℃
风 速 0.05-0.1m/s
相对湿度 50-60%
1.3 室内游泳馆相对湿度(恒温泳池设备)
维持室内游泳馆内一定的相对湿度十分必要。当室外温度为-10℃,室内空气相对湿度为50-60%,设双层窗的传热系数为2.9W/m2时,玻璃窗户上仍会潮湿、结露;即使室外气温为-1℃,室内为28℃ 时,也会结露。因而游泳池场馆必须除湿。
1.4 游泳池的用热负荷计算
前者提到,对于游泳池用热的经常性负荷,有:
a.水面蒸发散热;
b.水面传导散热;
c.池底,池壁传导散热;
d.设备及管道散热;
e.补水加热量;
f.游泳场馆淋浴等用热;
由于蒸发散热,传导散热等计算十分复杂,而且必须有游泳池结构的详细尺寸,气象,土壤等资料,为了估算的方便,对于a,b,c,d四项,可以合并为一项,即:按游泳池水面面积m2计的平均热散失量。
环境温度℃ 5等
露天 KJ/h 4522 等
游泳池 w 1256 1163 等
室内 KJ/h 2345 2177等
游泳池 w 651 605 等
数值按下列条件计算:水温27℃,空气相对湿度50%,风速:室内 0.5m/s;室外 2 m/s
国外资料介绍,对于露天游泳池的热损失,也可以按下列数据估算;在水温为23℃,平均气温10-12℃时,
对流热损失 70―95W/㎡
辐射热损失 60-80 W/㎡(夜间)
辐射得热量 ≤180 W/㎡〔白天〕
蒸发热损失 350-700 W/㎡
补充水时的补热量 400-600 W/㎡
对于补水热损失,可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量占游泳池容积的百分数可见表1。

2.png

补充水量(%) 3-5 3-5 3-5 5-10 10-15 10-15 15 5 5 方案设计中建议:露天池取10%=B1;室内池取5%=B2。因补水需补热的小时功率可按下式计算 P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860] kW, (1-1) 式中:P-补水的补热功率,kW; V-游泳池容积,m3; B-补水量的百分数,%; t1-补水初温,℃; t2-池水温度,℃。 至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷,可按常规计算。 对于一次性冲击负荷,则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率(机器所需的制热功率)。总用热功率QZh QZh=1.15×V×(t2-t1)×1000/860 kW, (1-2) 小时热功率Ph=QZh/T kW, (1-3) 式中:V- 游泳池的总容积,m3; t2- 池水所需温度,℃; t1- 冷水温度,℃; T- 换水周期,h;
1.5-考虑在换水周期内的热损失附加值

一般初次充水或换水的周期T为24-48h计。也就是说,要求在24-48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换 一次水,应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的,间隔时间相对比较长,可以是一个月,半年、甚至一年,对于桑 拿浴性质的水池,有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆,在计算负荷时,可以将换水时间错开。在选择主机时,可按一个最大容积的水池的一次性负荷 来计算,也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表2。

4.png

上面的资料对你有没有作用呢,亲,记得给评喔。:lol


2.png


4.png

免费打赏
sshykt
2014年01月24日 18:50:46
2楼
有用所有收藏
回复
zhongguoxing2
2014年01月25日 09:26:37
3楼
有所学习,谢谢了
回复
lixiumin87
2014年05月04日 18:18:37
4楼
回复
lixiumin87
2014年05月04日 18:19:37
5楼
很好,很有用,谢谢楼主
回复
maokai2014
2014年05月12日 11:21:16
6楼
:)差不多、我们公司资料也是这个样子
回复
gehua2255
2014年08月13日 09:10:26
7楼
下载学习,谢谢楼主分享!
回复
专业游泳池设计
2016年11月18日 16:41:56
8楼
很不错,学习了哈。
回复
iec0185
2017年01月02日 19:49:25
9楼
学习了,谢谢楼主
回复
wenka1982
2017年01月02日 20:29:20
10楼
标题和内容没多大关系。
回复

相关推荐

APP内打开