李春发谈变频器维修与应用    最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

李春发谈变频器维修与应用

    最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!
          
      
    我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
          
          
    最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
          
      
    我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!   
             
      很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!
      
    
免费打赏
shuonixing
2007年09月21日 23:05:48
12楼
终于复制完了 可是不知道什么时候才看
哎 下的越多 看得越少
回复
taohuaduo.duo
2007年09月25日 09:25:42
13楼
回复
lxb2775
2008年10月18日 14:44:01
14楼
先谢谢了 以后要多发哦
回复
jnshcn
2008年10月20日 20:23:31
15楼
总算看完了
经验之谈啊
还要多学习
回复
zhuxuan400
2008年11月12日 16:37:07
16楼
这是中国工控网论坛上的文章,还在不断更新中。
回复
wusukai
2008年11月15日 10:20:30
17楼
:victory: 只有看到别人的处理方法,才能感觉到,自己的视野是多么窄小!
回复
zcliang_007
2008年11月16日 11:25:15
18楼
学习一下这个,谢谢楼主了。
回复
hsdxf
2008年11月17日 16:09:09
19楼
这是真正的经验之谈。希望以后能经常看到这样充实的帖子。
回复
yorkeychen
2008年12月20日 17:09:47
20楼
好帖!!!多谢啦!让我们见识不少。。。
回复
lbltmd163
2009年04月06日 14:34:37
21楼
感动,希望楼主多发好贴:time: 辛苦了:lol :lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开