请问对于多层建筑 抗震专审提了“上部结构分析计算平扭周期比Tt/T1=0.936,表面建筑抗扭刚度偏弱,不满足规范要求,宜进行调整”,应该怎么回复?
请问对于多层建筑 抗震专审提了“上部结构分析计算平扭周期比Tt/T1=0.936,表面建筑抗扭刚度偏弱,不满足规范要求,宜进行调整”,应该怎么回复?
2楼
要么回复坚持原设计,要么回复已做调整,见新计算书。如果没有充足的理由说服审图人员,你就老老实实的修改你的方案布置吧。把周期比调整的满足要求了。
回复
3楼
这个还是要满足规范的要求的。
回复
4楼
调设计方案吧,嘿嘿,我也不知道对不对,不过规范好像是要求的
回复
5楼
扭转周期偏大了
回复
6楼
多层规范么这么要求呢,看你们和审图的沟通吧
回复
7楼
和审图的沟通吧
回复
8楼
多层没有周期比的要求吧
回复
9楼
只有高规里面有周期比的提法,高规的总则明确的说了适用性,高规是适用于10层及以上或高度大于28米的住宅建筑以及高度大于24米的其他民用建筑。你看你的是不是满足这个。
回复
10楼
对于上部结构分析计算平扭周期比的要求,在高规、抗规中均有要求。对多层建筑,最好要满足要求。
回复
11楼
本帖最后由 suqianwah 于 2013-8-30 13:17 编辑
周期比是《高规》的要求,对多层建筑无此要求。因此,关于图审专家提出的这个问题是不合理的。可以让图审专家提出违反哪本规范哪个条款,也让我们学习学习。
回复