桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因
淘淘呀
淘淘呀 Lv.3
2013年08月27日 11:22:52
来自于桥梁工程
只看楼主

桥台台身浇筑已完成一个多月,桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因,裂缝贯通整个台身断面,缝宽2mm左右,直到承台上部(不知道承台有没有裂缝,承台被水淹没看不见),该怎么解决??各位高人,急急急!!!

桥台台身浇筑已完成一个多月,桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因,裂缝贯通整个台身断面,缝宽2mm左右,直到承台上部(不知道承台有没有裂缝,承台被水淹没看不见),该怎么解决??各位高人,急急急!!!
免费打赏
shouling1987
2013年12月19日 18:04:46
22楼
shouling1987 发表于 2013-12-19 18:04 学习 看来问题集中在不均匀沉降和水化热养护不到位引起的温度收缩,那正解是什么呢那正解是什么呢是什么呢
回复
淡紫幽香
2014年01月28日 09:47:56
23楼
旭日东升 发表于 2013-8-27 21:32 看图片判断,大体还是地基的不均匀沉降引起的。吃力方法好办,炸掉!!一看就知道,属于粗制滥造的产品
回复
ambre_zj
2014年02月08日 14:07:25
24楼
贯穿承台的应该是沉降引起的裂缝,承台施工时存在问题
回复
王铜
2015年06月19日 08:01:37
25楼
大都是地基不均匀沉降引起
回复
co1426732224333
2015年06月19日 10:28:50
26楼
温度产生的收缩裂缝,仅从施工角度看,浇筑及养护措施没跟上。
回复
co1426732224333
2015年06月19日 10:33:54
27楼
大体积砼浇筑要有方案,有措施。
回复
zhulugong
2015年06月29日 20:41:43
28楼
我也碰见过,14年的时候,当时设计监理业主都来了,最后结果是天气高温混凝土养护不到位,
回复
wcxu1
2015年06月30日 16:25:07
29楼
这个问题需要先进行裂缝检测,判断裂缝的宽度深度,再由设计来出监测方案,取得数据后再分析原因,确定解决方案,不然单凭观察很难准确判定,原因也难明确。