桥台台身浇筑已完成一个多月,桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因,裂缝贯通整个台身断面,缝宽2mm左右,直到承台上部(不知道承台有没有裂缝,承台被水淹没看不见),该怎么解决??各位高人,急急急!!!
桥台台身浇筑已完成一个多月,桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因,裂缝贯通整个台身断面,缝宽2mm左右,直到承台上部(不知道承台有没有裂缝,承台被水淹没看不见),该怎么解决??各位高人,急急急!!!
2楼
桥台台身出现裂缝,大都是地基不均匀沉降引起。最好看看图片或者示意图,这样会更能回答准确点。
回复
3楼
需要个示意图。按理说上面还未受力吧,即使出现不均匀沉降也不至于在台身中间出现纵向裂缝。是不是保养的问题,有没有出现温度裂缝的可能呢?
回复
4楼
这个是大体照片~
回复
5楼
看图片判断,大体还是地基的不均匀沉降引起的。
回复
6楼
一介书生第二 发表于 2013-8-27 14:22 需要个示意图。按理说上面还未受力吧,即使出现不均匀沉降也不至于在台身中间出现纵向裂缝。是不是保养的问 …图片已传,还请大虾指教~
回复
7楼
taotaodlc 发表于 2013-8-28 13:54 图片已传,还请大虾指教~如果是不均匀沉降所引起,可以实际测量一下沉降量。
回复
8楼
应该这桥台长度长于15米以下,是温湿差大原因造成砼收缩,而产生的,项面最宽,分布较均匀,如只有一条,基本会在中间,主要是设计没有设置伸缩缝的原因,养生有一定原因
回复
9楼
一般长于15米以上,最好设置伸缩作两次施工
回复
10楼
我感觉也是温度裂缝,且看着不止2mm啊
回复
11楼
这个情况 有可能是不均匀沉降 造成裂缝的 还有就是浇筑砼以后 养生不到位嘛
回复