对于冷库来说压缩机制冷量减小后会产生哪些现象
hgdhgdhgd123
2013年08月26日 22:00:10
来自于制冷技术
只看楼主

现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。

现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
免费打赏
co936201979
2013年08月27日 07:54:13
2楼
这个冷库45立方;预算出来;保险库温度的时候;5匹机是够啦;但是;客户需要的是低温18度;功率是有点偏小;谢谢;仅供参考
回复
hgdhgdhgd123
2013年08月27日 08:07:29
3楼
co936201979 发表于 2013-8-27 07:54 这个冷库45立方;预算出来;保险库温度的时候;5匹机是够啦;但是;客户需要的是低温18度;功率是有点偏小; …可是原来能降下来,关小点膨胀阀管用吗,制冷剂是r22
回复
co936201979
2013年08月27日 09:20:32
4楼
库温0度;低压2公斤;也正常呀;关小一点膨胀阀;也可以;先试一试
回复
co284450897
2013年08月28日 19:44:20
5楼
有视液镜的话看下里面的状态,还有膨胀阀有没结霜,如果是水冷的话高压偏高,如果机主在合理工况5匹机组也能降到零下18度
回复
a4432585
2013年09月01日 01:01:47
6楼
低压2公斤能拉到-18度,低压高了些吧
回复
jydd2006
2013年09月04日 10:23:33
7楼
应该不是压缩机问题,压缩机功率小了,高压到不了17KG。哪里堵了吧。
回复
wybbyw
2013年09月04日 10:36:25
8楼
估计还是小了点
回复
天河水
2013年09月04日 19:42:12
9楼
冷凝器是不是散热不好
回复
snow07042
2013年09月10日 01:49:36
10楼
工作时,高压多少,低压多少,机组是如何配置的,多大的冷风机,多大冷凝器,多大膨胀阀,什么型号的压缩机,什么品牌的压缩机。用什么保的温?这些都有影响,还有进货量?
回复
shyf08
2013年09月10日 11:10:54
11楼
冷量小了点啊。