现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
2楼
这个冷库45立方;预算出来;保险库温度的时候;5匹机是够啦;但是;客户需要的是低温18度;功率是有点偏小;谢谢;仅供参考
回复
3楼
co936201979 发表于 2013-8-27 07:54 这个冷库45立方;预算出来;保险库温度的时候;5匹机是够啦;但是;客户需要的是低温18度;功率是有点偏小; …可是原来能降下来,关小点膨胀阀管用吗,制冷剂是r22
回复
4楼
库温0度;低压2公斤;也正常呀;关小一点膨胀阀;也可以;先试一试
回复
5楼
有视液镜的话看下里面的状态,还有膨胀阀有没结霜,如果是水冷的话高压偏高,如果机主在合理工况5匹机组也能降到零下18度
回复
6楼
低压2公斤能拉到-18度,低压高了些吧
回复
7楼
应该不是压缩机问题,压缩机功率小了,高压到不了17KG。哪里堵了吧。
回复
8楼
估计还是小了点
回复
9楼
冷凝器是不是散热不好
回复
10楼
工作时,高压多少,低压多少,机组是如何配置的,多大的冷风机,多大冷凝器,多大膨胀阀,什么型号的压缩机,什么品牌的压缩机。用什么保的温?这些都有影响,还有进货量?
回复
11楼
冷量小了点啊。
回复