对于冷库来说压缩机制冷量减小后会产生哪些现象
hgdhgdhgd123
2013年08月26日 22:00:10
来自于制冷技术
只看楼主

现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。

现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
免费打赏
asuli49
2013年09月10日 13:36:26
12楼
制冷量不小。可以确定。从以下3点考虑:
1膨胀阀供液量,
2系统制冷剂的充注量
3冷凝器的状态
回复
gezizhileng
2013年09月10日 21:39:55
13楼
压缩机配的有点小
回复
zhanxlzhk
2013年09月11日 07:31:09
14楼
高压太高全导致制冷量下降(蒸发压力与蒸发温度会上升),如果节流阀没有人为动过的话,先解决冷凝器散热问题。
回复
深圳集雅
2013年09月28日 11:33:07
15楼
高压17bar,对应冷凝温度47℃,也就是说冷凝环境大约39℃,请问你哪里现时环境温度39℃?明显的散热不良了。
回复
山东金舟制冷
2013年09月28日 11:50:07
16楼
1、入的什么货?鲜货吗?
回复
荣昌制冷
2013年10月06日 09:18:40
17楼
hgdhgdhgd123 发表于 2013-8-27 08:07 可是原来能降下来,关小点膨胀阀管用吗,制冷剂是r22R22制冷剂,库温如果是-10度,此时的蒸发温度应该是-15~-18度左右,对应的压力约为:2.96~2.64kg/cm2绝压=1.96~1.64kg/cm2表压力≈0.19~0.16MPa表压力。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也得有0.12~0.15左右的表压,膨胀阀后及回气管都得结霜。库温如果是+10度,此时的蒸发温度约为5~2度左右,对应的压力约为:5.85~5.32kg/cm2绝压=4.85~4.32kg/cm2表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也得有4公斤左右的表压,在零上的制冷温度时,而且系统的任何部位此时都不得有结霜现象!而你只有2公斤表压,说明系统制冷剂严重不足!或者供液阀、过滤器、电磁阀和膨胀阀存在堵塞,或者是膨胀阀的开度过小。低压过低,意味着制冷量减小,制冷温度是下不去的。
回复
pengpu1989
2013年10月09日 19:40:53
18楼
路过 学习了
回复
荣昌制冷
2013年10月09日 21:36:38
19楼
假设R22制冷剂,库温10度,此时的蒸发温度为5~2度(始终比当时的制冷温度低5~8度),对应的压力为5.85~5.32kgcm2绝对压力=4.85~4.32kg/cm2表压力。扣除低压管路的压力损失,低压压力怎么也得有3.5~4公斤表压,而你只有2公斤表压,制冷温度怎么下得去???
必须大大的加氟!!!
回复
tujianquan_129037
2013年10月20日 07:24:00
20楼
冷风机是不是偏大了点,调整膨胀阀就应该增加气氛才行,否则,压机回液严重。
回复

相关推荐

APP内打开