电缆过热问题求解
bbq337788
bbq337788 Lv.3
2013年08月26日 16:59:19
只看楼主

我公司装修有个中央空调电缆安装工程,使用的电缆是3*120+2*75平方电缆,共160米长,桥架安装。空调为5台中央空调,额定功率分别是28.1KW的3台,22.3KW的1台,17.2KW的1台。安装后发现现场只能开机一台28.1KW和一台22.3KW的主机,其他主机一开就会导致空开和电缆过热。在现场开机3台(28.1KW的2台,17.2KW的一台)的情况下,所有电缆、所有空开温度直线上升到68度(当时空气温度为40度左右),电流检测配电房200A空开的电表指针超过读数指示,电缆电流指数达到220A,空开接线柱发臭。当时马上断电进行排查,发现电缆相位没有接错,供电电压稳定,没有漏电现象,接线柱连接紧密没有松动。现在现场技术人员认为有一下几个可能:1、空调主机使用功率不统一,有的主机带20个风机,有的带30个风机,导致用电不统一;2、接线柱安装时没有灌锡,导致电缆接触面过小;3、电缆质量不达标。但是综合考虑认为以上几个问题可能性不大,原因是:1、空调为美的中央空调,厂家认为主机所带的风机数量不同不会导致电流过载;2、电缆接线为空调厂家连接,使用专用液压钳,不可能会出现接线不合格的问题;3、电缆为大功率电缆,正规厂家生产,质量不达标的可能性很小,应为一旦是这种电缆出现质量问题导致事故,经济损失将是十分巨大的,厂家不可能在这种事情上偷工减料。所以电路过热的问题一直没有能够有效解决,现在求助各位学长,帮助分析原因,寻求解决方案! 敬上!!

2013年10月22日 10:22:52
22楼
如选用的是YJV-1 3*120+2*75电缆,其在40度时的载流量为315A,最高工作温度为90度。即使是带全部负荷也不应过负荷。电缆温度68度属于正常温升范围。致于空开肯定是小了。
回复
lgweihaiping
2013年10月25日 10:41:43
23楼
除电缆问题外还应考虑三相负荷的平衡,N线应与相线同经,供参考。
回复
haiyaoyao01
2013年10月27日 11:24:48
24楼
测一下零相电流。问题就在这里
回复

相关推荐

APP内打开