电缆过热问题求解
bbq337788
bbq337788 Lv.3
2013年08月26日 16:59:19
只看楼主

我公司装修有个中央空调电缆安装工程,使用的电缆是3*120+2*75平方电缆,共160米长,桥架安装。空调为5台中央空调,额定功率分别是28.1KW的3台,22.3KW的1台,17.2KW的1台。安装后发现现场只能开机一台28.1KW和一台22.3KW的主机,其他主机一开就会导致空开和电缆过热。在现场开机3台(28.1KW的2台,17.2KW的一台)的情况下,所有电缆、所有空开温度直线上升到68度(当时空气温度为40度左右),电流检测配电房200A空开的电表指针超过读数指示,电缆电流指数达到220A,空开接线柱发臭。当时马上断电进行排查,发现电缆相位没有接错,供电电压稳定,没有漏电现象,接线柱连接紧密没有松动。现在现场技术人员认为有一下几个可能:1、空调主机使用功率不统一,有的主机带20个风机,有的带30个风机,导致用电不统一;2、接线柱安装时没有灌锡,导致电缆接触面过小;3、电缆质量不达标。但是综合考虑认为以上几个问题可能性不大,原因是:1、空调为美的中央空调,厂家认为主机所带的风机数量不同不会导致电流过载;2、电缆接线为空调厂家连接,使用专用液压钳,不可能会出现接线不合格的问题;3、电缆为大功率电缆,正规厂家生产,质量不达标的可能性很小,应为一旦是这种电缆出现质量问题导致事故,经济损失将是十分巨大的,厂家不可能在这种事情上偷工减料。所以电路过热的问题一直没有能够有效解决,现在求助各位学长,帮助分析原因,寻求解决方案! 敬上!!

2013年08月27日 17:02:46
12楼
云飘飘 发表于 2013-8-27 10:54 如果是VV电缆或者敷设间距不满足要求,在流量还要小。谢谢大神!!!!
回复
wuqing13645
2013年08月27日 23:25:24
13楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-27 23:28 编辑 ssqqugamd 发表于 2013-8-27 08:34 一台28.1KW和一台22.3KW用3*120+2*75平方铜电缆,供电长度160米,电压降5%功率因数0.8直接启动电流倍数5就满 …你说的是多联变频机,一个室外机只有一台压缩机是变频的,其他都是工频。120的电缆保守估计300A,敷设方式再打八九折,只能允许载流量216A,电缆选的不对,增大吧。保守计算185平方毫米
回复
wuqing13645
2013年08月27日 23:26:42
14楼
bbq337788 发表于 2013-8-27 10:24 求解决方案啊,要怎么解决这个问题呢?换电缆?加分电缆?。。。。。。求大神指点或者在敷设一根电缆过去。
回复
donglish0916
2013年08月28日 09:16:44
15楼
显然是电缆和断路器的选择不适当,应该加大一个档次。处理的方案就是另外增加一条电缆,但不要并接,最好分两路供电
回复
无纤尘
2013年08月28日 10:31:01
16楼
唉,现在好多选电缆的为了节省不按照规范,只是看载流量表,还往低了选。也不加任何修正系数,
回复
jzgfxdkshp
2013年08月28日 10:45:16
17楼
过来转一圈 长长见识:)
回复
bbq337788
2013年08月28日 11:32:01
18楼
donglish0916 发表于 2013-8-28 09:16 显然是电缆和断路器的选择不适当,应该加大一个档次。处理的方案就是另外增加一条电缆,但不要并接,最好分 …谢啦!非常感谢!
回复
bbq337788
2013年08月28日 11:37:22
19楼
bbq337788 发表于 2013-8-28 11:32 谢啦!非常感谢!在加一条95平方的电缆应该了吧?
回复
zghbyccj
2013年09月08日 23:38:40
20楼
空调机组是单相吗?若是要检查三相电流是否平衡。
回复
ask1313
2013年10月21日 16:42:24
21楼
1,负载接近满载,结合敷设方式,加大一个规格;
2,供电线路过长,加大一个规格。
总计加大两个规格,用185的电缆代替吧。
回复

相关推荐

APP内打开