【外包式柱脚绕x轴极限承载力验算不满足满足】怎么破
jang_2008
jang_2008 Lv.4
2013年08月26日 15:45:52
来自于PKPM
只看楼主

这是怎么回事???怎么解决???圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14 环向锚栓数量 = 4……柱脚极限承载力验算: 外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2

这是怎么回事???怎么解决???
圆管外包式柱脚

柱编号 = 1
采用钢截面: 圆管402X12
柱脚混凝土标号: C35
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 24
锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14
环向锚栓数量 = 4

……
柱脚极限承载力验算:
外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu


绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu


柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
**** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)



免费打赏
czxczxx
2015年05月08日 12:38:26
12楼
改变柱脚节点形式或者加大锚栓
回复
wangxiang_anqing
2017年03月08日 15:51:46
13楼

我也遇到了这个问题,搞不懂,改成埋入式是可以。好浪费
回复
二一一一一二
2017年03月09日 21:46:12
14楼

路过,瞄了一眼,就当学习了。
回复
sky007008
2017年04月01日 08:17:45
15楼
这是10版抗震增加进来的,第一改为埋入式柱脚,第二不考虑这个地方(个人做法)
回复
zhoutang312
2018年06月22日 18:44:01
16楼
全塑性抗弯承载力为什么这么高?
回复
tong19820819
2018年06月25日 15:24:41
17楼
外包式或者埋入式
回复
结构生活
2018年07月16日 11:17:44
18楼
修改连接里的箍筋直径及间距会起作用的
回复
结构生活
2018年07月16日 11:19:16
19楼
刚接的柱脚螺栓直径不应小于30吧
回复
askzhu
2019年05月15日 10:46:07
20楼
增加纵筋直径还有数量
回复

相关推荐

APP内打开