【外包式柱脚绕x轴极限承载力验算不满足满足】怎么破
jang_2008
jang_2008 Lv.4
2013年08月26日 15:45:52
来自于PKPM
只看楼主

这是怎么回事???怎么解决???圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14 环向锚栓数量 = 4……柱脚极限承载力验算: 外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2

这是怎么回事???怎么解决???
圆管外包式柱脚

柱编号 = 1
采用钢截面: 圆管402X12
柱脚混凝土标号: C35
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 24
锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14
环向锚栓数量 = 4

……
柱脚极限承载力验算:
外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu


绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu


柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
**** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)



yanggqiang
2013年12月23日 19:43:08
2楼
可以增大螺栓直径 但是也太大了 我的得用100的 希望有人给出更好的建议
回复
sl968754
2014年02月25日 16:44:11
3楼
路过参与学习,顶一下。
回复
sjh819
2014年02月25日 17:05:19
4楼
新人参与学习,期待解答,顶一下。
回复
ls457869
2014年02月25日 17:16:06
5楼
路过新手,想学习,顶一下。
回复
sl968754
2014年03月06日 23:29:17
6楼
关注,参与学习,顶。
回复
hjs918
2014年03月08日 08:41:29
7楼
新人加入学习,请指教。
回复
one七霞
2014年03月13日 10:01:01
8楼
关注,参与学习,问你最后怎么解决的,我现在也是这个问题
回复
xiaohebaobei
2014年03月22日 21:08:10
9楼
增大数量,增大直径;P;P;P
回复
feipengjiangjun
2015年04月18日 18:13:15
10楼
我也遇到了这个问题,搞不懂,改成埋入式是可以。好浪费
回复
superwsf
2015年05月07日 10:19:11
11楼
我也遇到了,改成买入式柱脚倒是行,就是太浪费了
回复

相关推荐

APP内打开