需要大家帮你个忙,看看着标高怎么算
htbg1230
htbg1230 Lv.2
2013年08月26日 11:48:16
来自于建筑施工
只看楼主

±0.00(前视读数是0.96) 后视读数是1.26 基础梁顶标高是0.5米。 梁的高度是500 求梁底标高。 0.96前视-1.26后视=-0.3 0.5基础梁标高-0.3=0.2米 0.2+0.5梁高度=0.7米 梁底标高等于-0.7米 这样算是对的吗???

±0.00(前视读数是0.96) 后视读数是1.26 基础梁顶标高是0.5米。 梁的高度是500 求梁底标高。
0.96前视-1.26后视=-0.3 0.5基础梁标高-0.3=0.2米 0.2+0.5梁高度=0.7米 梁底标高等于-0.7米
这样算是对的吗???
免费打赏
2013年10月09日 06:42:33
2楼
如果梁顶标高是0.5m,梁体高度是0.5m,那么梁低标高为0m,如果水准点高程为0.000m那么梁底的后视读数应为0.960
回复
迈修骑士
2013年10月09日 13:16:14
3楼
这尼玛赤裸裸的外行。梁顶标高+0.5 梁高H=0.5 梁底不就是正负零
回复
younglink
2013年10月09日 21:05:40
4楼
LZ说的是有点问题
回复
hezicai1986
2013年10月09日 21:59:35
5楼
哈哈哈 千万要搞懂 测量错了就麻烦大了
回复
love201409
2013年10月09日 22:41:04
6楼
基础梁顶标高是0.5米还是读数是0。5啊,
回复
梦900621
2013年10月09日 22:47:21
7楼
这问题我咋不明白呢,明显是0啊,咋感觉不对呢,你这到底测量对不对啊
回复
wht880225
2013年10月10日 08:16:09
8楼
你这还用测量么?梁顶标高+0.5m,梁高是500,梁底标高就是±0.00啊!!!
回复

相关推荐